根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。6 K+ Y( V8 a8 b" s
# M* T* o3 J1 V& |6 D6.16.2 The calculation shall include the following:6 @+ Q- b/ G, m" P: M& Q% X$ Y
(a) branch circuit conductors entering the luminaire;$ x% [' J; u( |9 k4 t1 R
(b) branch circuit conductors leaving the luminaire;+ t7 c4 {/ ^+ F/ U
(c) insulated grounding conductors;4 k$ w# A! t9 B
(d) insulated bonding conductors;, R- k3 P2 Q# E+ R3 t% J/ k3 l
(e) ballast conductors;& s& W/ q! p$ y6 f% U0 q9 _5 j9 N
(f) lampholder conductors;
3 [& \& e& [% `# _6 y' _(g) through wire conductors;& I4 Q- _- ?' ~) q* g$ }* g) K" O
9 H; `% K0 e) O
如果既有through wire (一般12AWG)也有 Branch Wire(一般18AWG) 的话,是两者相加的。比如2进2出的,标准要求算6根线。6X16.4=98.4。再加上灯具的3根18AWG线。3X8.2=24.6。 加在一起就是123。2 V( r) K5 h1 N$ j- y
|