发表于 2017-10-19 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
20 Output Circuit Grounding+ ^+ y: J0 N* g5 Y' X+ p/ e# o
20.1 The requirements for circuit grounding specified in 20.2 – 20.12 apply to the output circuit of fixed+ ~( P/ Z0 d: Z7 J
units and of units having standard configuration grounding type receptacles for the output ac power
$ x: D. a/ e/ e3 Z+ B0 Dconnections.
% l' V' n! C: r  Z" I20.2 An output ac power circuit shall be grounded when:, C! D2 w& e0 V& ?5 x
a) The circuit has no electrical connection, including a solidly connected grounded circuit; ?7 @2 a- m5 H
conductor, to supply conductors originating in another wiring system;
  x# a3 U, V$ H' {b) The circuit is rated 50 – 600 volts; and
$ W8 }3 I/ G! z. ]c) The circuit is as described in (1) – (3). See requirements for Alternating-Current Circuits and9 }$ d' V6 d' ^$ I9 i
Systems to Be Grounded in the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, for other circuits:* j6 H) x2 M8 a* Y: f) P: |  x' {
1) A circuit that is grounded so that the maximum voltage to ground on the) P! G+ \& f3 K/ o; i5 \
ungrounded conductors does not exceed 150 volts. This requires that one conductor of
) h+ }$ H# ?# B' Z5 Ceach of the following circuits be grounded:
6 g& r; X7 K* K" N9 |i) 120 volts, 2-wire;
7 c$ x3 P5 F" k" J) Dii) 240/120 volts, single-phase, 3-wire;9 D+ a+ m; `. X- Q) r+ L4 D
iii) 208/120 volts, two-phase, 3-wire;
/ t+ A) ~% k4 Niv) 208/120 volts, three-phase, 4-wire.5 ^0 ]0 b/ V2 l; f
2) A circuit nominally rated 480 wye/277 volts, 3-phase, 4-wire in which the neutral is' c( U; U  T' S) _' B
used as a circuit conductor.
* Y2 T1 [4 ^8 j# x0 n3) A circuit-nominally rated 240/120 volts, 3-phase, 4-wire in which the midpoint of one( K0 w% E& p! _7 z
phase is used as a circuit conductor.5 w; T3 T1 J- [$ O* `1 z& m+ s0 P4 D
For other units, an output ac power circuit complying with (a) is able to be grounded when the construction7 V" S& S/ X- a" y  x
complies with the requirements described in 20.3 and 20.11.2 `4 r. r, q/ W9 a1 }
20.3 With reference to 20.2, the conductor to be grounded shall be as follows:8 H* r: K( V4 d7 v( x5 W
a) Single-phase ac system, 2-wire – one conductor.
. V0 a$ n+ X( m/ R1 {& V- v9 kb) Single-phase ac system, 3-wire – the neutral conductor.
6 f; e: O6 C* Q' k6 Yc) Multiphase ac system having one wire common to all phases – the common conductor.0 S5 i1 |3 ^% P7 P
d) Multiphase ac system where one phase is used as in (b) above – the neutral conductor.- e' s* g+ K+ V/ m  h7 I
沙发
发表于 2017-10-19 11:11 | 只看该作者
不知道你要说什么问题,关键是你的问题是什么?

点评

这个AC输出的一跟线接地应该怎么接,有谁做过这类产品,是怎么处理的? 如果外壳是金属接地的,如果AC接地,岂不是把AC与外壳直接相连了,怎么满足危险电压到金属外壳的基本绝缘的要求了; 如果不接地,则配电系统  详情 回复 发表于 2017-10-19 11:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-10-19 11:30 | 只看该作者
fasten 发表于 2017-10-19 11:11- S( R; o( q2 ^! L' V4 Z% K, [$ _
不知道你要说什么问题,关键是你的问题是什么?
5 b. Y7 u; o1 L0 V
这个AC输出的一跟线接地应该怎么接,有谁做过这类产品,是怎么处理的?2 h4 x% v" k: V9 j
如果外壳是金属接地的,如果AC接地,岂不是把AC与外壳直接相连了,怎么满足危险电压到金属外壳的基本绝缘的要求了;
' X+ ^- P2 o  q$ a' Q' b" Q$ B如果不接地,则配电系统就从TN变成了IT了,漏电保护装置不起作用,也不满足标准这个条款要求了;, r; n; a- j- m( f7 X( Y
如果是便携式设备,塑胶外壳的,在因为是便携,产品用于无电区域,是无法接地的,怎么去满足或者规避此条款要求,类似产品有工地使用的柴油发电机,其输出的相线是否需要接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-10-19 13:19 | 只看该作者
尚須高手出面解釋囉~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-10-20 09:21 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2017-10-19 11:307 T3 Y0 O- x4 Z- n% j  o6 ?
这个AC输出的一跟线接地应该怎么接,有谁做过这类产品,是怎么处理的?
$ a% C2 [, v' S& Z/ t  [) B7 s如果外壳是金属接地的,如果AC接 ...
3 C* C$ a4 c& p! e2 i4 l; I
说了一大堆,还是云里雾里。根本不知你要说什么?输入是什么情况也没有

点评

好吧,考虑欠周,产品是逆变器,输入为DC,对于有AC输入的UPS来说,直接把电网的N线直接连接到输出端口上,确实就没有我说的问题了。 现在是纯逆变器,无电网接入的,怎么解决此问题?  详情 回复 发表于 2017-10-20 13:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-10-20 13:24 | 只看该作者
ralf 发表于 2017-10-20 09:21
! @; q; Z) Q9 k+ ~# o# t# T/ `; |; o说了一大堆,还是云里雾里。根本不知你要说什么?输入是什么情况也没有
7 {9 b0 i4 \/ K: R. |1 a, U% n8 v/ y
好吧,考虑欠周,产品是逆变器,输入为DC,对于有AC输入的UPS来说,直接把电网的N线直接连接到输出端口上,确实就没有我说的问题了。6 u- ~& b3 K& s' [
现在是纯逆变器,无电网接入的,怎么解决此问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-10-20 13:44 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2017-10-20 13:24
) ~$ |) C* D7 d5 Q0 @好吧,考虑欠周,产品是逆变器,输入为DC,对于有AC输入的UPS来说,直接把电网的N线直接连接到输出端口上 ...
) s- C- p5 T8 [3 t7 o3 t
我印象中,你这标准选择就不对,用UL1012

点评

那应该选择哪个标准更合适? 即使使用的不是UL1012标准,只要是AC输出都需要考虑同样的问题。 有竞争对手的产品,也是用的UL1012标准,其输出未考虑接地问题,至于其怎么过的认证,就说不清了!  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:13 | 只看该作者
ralf 发表于 2017-10-20 13:443 P4 A) p: w) R4 v9 T! b
我印象中,你这标准选择就不对,用UL1012
2 z8 L+ c( ]" Q. X% o# `- C# C
那应该选择哪个标准更合适?
* g3 H' {! ]. K. P( _即使使用的不是UL1012标准,只要是AC输出都需要考虑同样的问题。
+ w6 @/ t  `! s5 A2 u+ ]% Q. `有竞争对手的产品,也是用的UL1012标准,其输出未考虑接地问题,至于其怎么过的认证,就说不清了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-10-20 15:18 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2017-10-20 14:13/ g" K7 `- G6 L: R# W
那应该选择哪个标准更合适?& V- g5 {$ F0 G; o
即使使用的不是UL1012标准,只要是AC输出都需要考虑同样的问题。
7 L! d; b% m. }4 x有竞争对 ...
6 w, z! `& y$ I0 A' @2 v
UL 458, 像你这小功率;大功率的话UL 1741

点评

UL1741是分布式能源的,一般是储能变流器,光伏逆变器使用此标准,这个便携式应该不是很合适吧! UL458是车载逆变器的标准,我们这个虽然不是车载的,但是是其因为是便携式的,所以看起来好像使用UL458是更合适点,  详情 回复 发表于 2017-10-23 13:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2017-10-23 13:58 | 只看该作者
ralf 发表于 2017-10-20 15:18/ f+ }6 c3 E+ |6 B( {% F8 K
UL 458, 像你这小功率;大功率的话UL 1741

1 _0 u. o  f: y. I; a+ d' KUL1741是分布式能源的,一般是储能变流器,光伏逆变器使用此标准,这个便携式应该不是很合适吧!0 }3 b" W1 j, x' P5 `; L
UL458是车载逆变器的标准,我们这个虽然不是车载的,但是是其因为是便携式的,所以看起来好像使用UL458是更合适点,特意对接地这个问题找了第24章,这章没理解,是需要接地和GFCI吗,没有理解车载的设备怎么提供接地,GFCI怎么工作(产品是带标准outlet的。)/ R7 @* E# u, @9 k4 w+ `8 B
24 Inverter Output Circuits
9 ]* ~" {4 ?% }# r5 _4 o24.1 A unit having output circuits for supplying 120 V, 60 Hz, 2-wire with ground or 120/240 V, 60 Hz,
; g' j* Y# U0 _3 j3-wire with ground to vehicles and recreational vehicle wiring systems shall have the output circuits7 {4 E5 O( q1 H6 ^, g" K
protected by integral ground-fault circuit-interrupters intended for the current involved.
/ G9 I! m4 d) U, }! U  l) BException No. 1: A unit that does not have an integral output receptacle, and that has a wiring
  b* k2 J2 p, Y" E1 S% _compartment with pigtail leads, wiring terminals, or other equivalent means for output field-wiring% l/ N# m* H; F; _; O5 C: g
connections need not be provided with integral output circuit ground-fault circuit-interrupter protection if:4 [- p4 I, w' H- e! I
a) The unit is marked in accordance with 58.21, and, {: K- D6 ?0 |7 t& K# O5 c
b) The installation and operating instructions manual for the unit comply with 59.1.' Y( q; ^- A" v: Q( B7 C9 A
Exception No. 2: A portable unit need not be provided with integral ground-fault circuit-interrupter: l  g, m; U* [0 b( a& ]( X
protection if the unit:) E- a: y1 g) H5 f
a) Is intended to be connected to the cigarette lighter outlet of a vehicle, and
' H, X0 I5 D& P* Lb) Has no direct electrical connection between the input and output circuits.