安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 643|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 灯管做SAA 按照60598.2.1

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-27 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
AS/NZS 60598.2.1 新的标准 增加了附录A 附录B 对双端灯管的要求。在附录A 范围里面看到以下,This Appendix does not apply to self-ballasted LED lamps within the scope of AS/NZS IEC 62560。 手头上有个灯管是单端内置驱动。 那么适用这个附录A 吗。  单端内置驱动的LED灯管 属于Type A 还是TypeB型? 对传统的荧光灯具的线路不太理解。 看到这些定义 不知道怎么去判断。所以在这里请教一下。谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2017-3-27 16:10 | 只看该作者
就是要做这个测试,所以才有了这个附录
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-3-27 16:13 | 只看该作者
灯管需要考虑附录A的,Type A和Type B 标准有详细图呀,一个短接,一个断开的

点评

双端供电的LED灯管属于Type A,单端供电的LED灯管属于Type B。我这种理解对不对?  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-3-27 16:17 | 只看该作者
amylin 发表于 2017-3-27 16:13 ' K  D% n! `+ S7 y
灯管需要考虑附录A的,Type A和Type B 标准有详细图呀,一个短接,一个断开的
; m) y! V1 M# ~- {- \) i& Q6 l
双端供电的LED灯管属于Type A,单端供电的LED灯管属于Type B。我这种理解对不对?

点评

不是,灯管都要单端供电,另外不带电的短接属于A,断开属于B  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-3-27 16:47 | 只看该作者
sheleason 发表于 2017-3-27 16:17
7 B; V2 t& |: O; m  [  {双端供电的LED灯管属于Type A,单端供电的LED灯管属于Type B。我这种理解对不对?
. x5 F5 a# Y  @8 ?
不是,灯管都要单端供电,另外不带电的短接属于A,断开属于B

点评

还是说要根据灯具去判断,灯具的线路中是否另一头的灯座线路是短接还是断开的?光看光源是不能判断? 小弟愚昧 不知道是不是应该这样理解。  详情 回复 发表于 2017-3-27 17:04
所以一根灯管 判断A 型 还是B 型 是根据另外一端是否能短接或者断开去判断。  详情 回复 发表于 2017-3-27 17:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:00 | 只看该作者
amylin 发表于 2017-3-27 16:47
1 q" ]5 t/ P  r不是,灯管都要单端供电,另外不带电的短接属于A,断开属于B

/ d6 X5 r& C: |% c% F; j所以一根灯管 判断A 型 还是B 型  是根据另外一端是否能短接或者断开去判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:04 | 只看该作者
amylin 发表于 2017-3-27 16:47
8 l8 N) }- R- m7 A不是,灯管都要单端供电,另外不带电的短接属于A,断开属于B

1 ?- n( D8 e, p# x& _还是说要根据灯具去判断,灯具的线路中是否另一头的灯座线路是短接还是断开的?光看光源是不能判断? 小弟愚昧 不知道是不是应该这样理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 09:25 , Processed in 0.053364 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表