安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 642|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 灯管做SAA 按照60598.2.1

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-27 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
AS/NZS 60598.2.1 新的标准 增加了附录A 附录B 对双端灯管的要求。在附录A 范围里面看到以下,This Appendix does not apply to self-ballasted LED lamps within the scope of AS/NZS IEC 62560。 手头上有个灯管是单端内置驱动。 那么适用这个附录A 吗。  单端内置驱动的LED灯管 属于Type A 还是TypeB型? 对传统的荧光灯具的线路不太理解。 看到这些定义 不知道怎么去判断。所以在这里请教一下。谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2017-3-27 16:10 | 只看该作者
就是要做这个测试,所以才有了这个附录
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-3-27 16:13 | 只看该作者
灯管需要考虑附录A的,Type A和Type B 标准有详细图呀,一个短接,一个断开的

点评

双端供电的LED灯管属于Type A,单端供电的LED灯管属于Type B。我这种理解对不对?  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-3-27 16:17 | 只看该作者
amylin 发表于 2017-3-27 16:13
- u% Y; z( T; e3 y& U灯管需要考虑附录A的,Type A和Type B 标准有详细图呀,一个短接,一个断开的
3 X- V. E8 e9 D8 A
双端供电的LED灯管属于Type A,单端供电的LED灯管属于Type B。我这种理解对不对?

点评

不是,灯管都要单端供电,另外不带电的短接属于A,断开属于B  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-3-27 16:47 | 只看该作者
sheleason 发表于 2017-3-27 16:17 % E: h$ g. c) h' i4 d- S- h4 |+ P
双端供电的LED灯管属于Type A,单端供电的LED灯管属于Type B。我这种理解对不对?
6 G5 j; M! B+ @, K7 ]! b: @& m
不是,灯管都要单端供电,另外不带电的短接属于A,断开属于B

点评

还是说要根据灯具去判断,灯具的线路中是否另一头的灯座线路是短接还是断开的?光看光源是不能判断? 小弟愚昧 不知道是不是应该这样理解。  详情 回复 发表于 2017-3-27 17:04
所以一根灯管 判断A 型 还是B 型 是根据另外一端是否能短接或者断开去判断。  详情 回复 发表于 2017-3-27 17:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:00 | 只看该作者
amylin 发表于 2017-3-27 16:47
  T' {. R7 M0 ?7 N不是,灯管都要单端供电,另外不带电的短接属于A,断开属于B

. f5 c2 i! A4 @) T- u3 Y; C7 `' X所以一根灯管 判断A 型 还是B 型  是根据另外一端是否能短接或者断开去判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:04 | 只看该作者
amylin 发表于 2017-3-27 16:47
, N2 @& j5 ]* d4 }6 R! g% Z不是,灯管都要单端供电,另外不带电的短接属于A,断开属于B

, @4 b) y6 ?/ E9 S) j6 r还是说要根据灯具去判断,灯具的线路中是否另一头的灯座线路是短接还是断开的?光看光源是不能判断? 小弟愚昧 不知道是不是应该这样理解。
回复 支持 反对