VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。# A! p# ^# S9 H3 ]) Z# c. y- a |9 [
VDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。8 N/ C# Q) g4 l1 b6 D* c1 U6 M# }
VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等' w& K; O( f9 G# a) T
' k" @7 a6 g& n2 N2 n3 b( ]
& o( A1 v7 B' y对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
) n2 d3 k+ e4 _: F/ D2 v, y
+ e! N. u+ s# ^% s4 X1 P* t5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求) _! [: W" K" B! c
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求; P7 K1 R2 A3 T7 ]$ \7 J
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%
$ C, ?1 h' \" l8 I% ?! g8 i+ j5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA & e% {/ F- _8 M8 j( L" m$ ?
5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相3 E- S7 x$ [7 Q
5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点
: Z1 [8 y: ]* _* |0 q4 n) N2 y. y3 x频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱
2 o3 U5 o4 L9 H9 ]. V a频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
3 o7 ~8 N1 B9 H5 ]& g' S* ]. y当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%
4 n l. S+ `3 E' z2 V% E休息下 精彩待续O(∩_∩)O~ |