有限公司提供:
一根两芯电源线,字唛是0.75的,可是我量线芯算出来是0.95多,,,怎么会差这么多,这应该,没事吧!
3 u! a" i' y* K! o( p( H( \/ }
沙发
发表于 2015-1-29 09:10 | 只看该作者
那你可以测一下电源线的导体电阻是不是符合电线电缆标准的要求!

点评

这个不会测试:'(  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-1-29 09:18 | 只看该作者
momus 发表于 2015-1-29 09:10 0 }" p! {% n9 [1 L7 G" ?
那你可以测一下电源线的导体电阻是不是符合电线电缆标准的要求!

  Q. n4 _% C, a3 V5 M$ o这个不会测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-1-29 09:52 | 只看该作者
测试方法呢?貌似好像几年前,某机构闹过笑话

点评

不懂啊!  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-1-29 09:56 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2015-1-29 09:52 , Z& E6 G( X1 Y$ g
测试方法呢?貌似好像几年前,某机构闹过笑话

4 e2 j$ E0 J1 }0 G不懂啊!

点评

只是听说。 也不懂线横截面积的测量方法  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-1-29 10:00 | 只看该作者
718826712 发表于 2015-1-29 09:56
, r  P6 N! S9 k5 W: A0 u- `不懂啊!

: J5 f1 V5 ~8 w3 r只是听说。
- v* ]6 D2 N% u0 L也不懂线横截面积的测量方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-1-29 10:19 | 只看该作者
以相关的电源线国家标准规定的方法为准5 M5 p$ f7 b) x! ?. R8 H, C' R: O
可以参考GB/T 5023、GB/T 5013这2个产品标准
. y  G$ x" G5 V& }, B还有一个GB/T 3956-2008《电缆的导体》. S2 T2 c8 }6 J7 W1 D+ r2 z

6 z* I& s/ ?# Z( c# @9 Q7 W; l我一般都是先测单根导体直径然后数导体根数,计算总的截面积看是否符合
9 A8 C( M9 S: S如果有疑问,再用直流电桥来测量导体电阻。

点评

两种方法同时运用是比较好的!  发表于 2015-2-2 12:15
我只是会用nπr2这公式算,一般都是差不多就行!我去研究下这标准!  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-1-29 10:30 | 只看该作者
不是有导体电阻的测试设备嘛,
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-1-29 10:33 | 只看该作者
momus 发表于 2015-1-29 10:19 - c# w& g( E8 f% C9 w0 S' c
以相关的电源线国家标准规定的方法为准' @: e$ K/ a" v5 L$ `  [
可以参考GB/T 5023、GB/T 5013这2个产品标准. Q) _9 i# b) L9 E" s
还有一个GB/T 3956-2 ...

2 u  q0 c' ?1 U7 ]$ b$ ]/ Q- c我只是会用nπr2这公式算,一般都是差不多就行!我去研究下这标准!

点评

我有一张培训资料的图供参考  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-1-29 10:57 | 只看该作者
718826712 发表于 2015-1-29 10:33 " f8 B4 z, ]" f, n1 a" g
我只是会用nπr2这公式算,一般都是差不多就行!我去研究下这标准!
: |! ?0 d% m9 H) ?
我有一张培训资料的图供参考
! b6 W1 b7 q! N- ^0 j

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

宣贯教材里的吧  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:06
哥,你这张图是IEC60335-1 2010上的吗? 我也有份资料!和你的有点区别:>6且≤10 只有1.0 没有0.75 >10且≤16 只有1.5 没有1.0  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:59
我在网上找到了一个电源线截面积允许偏差的一个表格,但是看不懂,想截图给你看看,但是我图片不能上传,连接也不能发,  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:19
这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为42。其直径为0.0145mm,我算出他截面积是0.956mm2,为什么比他标的多出来这么多,以往我碰到的情况都是比标的小  详情 回复 发表于 2015-1-29 11:58