楼主: 718826712
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 电源线截面积

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:58 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
momus 发表于 2015-1-29 10:57 # \/ m" d- V. C! J6 a7 Q' U
我有一张培训资料的图供参考

0 G) j% y' {7 U& N) X这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为42。其直径为0.0145mm,我算出他截面积是0.956mm2,为什么比他标的多出来这么多,以往我碰到的情况都是比标的小,这次比标的大,这样行不行啊?

点评

規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2. 建議按照 GB 5023.3 標準的 2.1 章節來判斷.  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:19 | 只看该作者
momus 发表于 2015-1-29 10:57
7 L8 _0 m7 l- x7 ^. g* F# P' W我有一张培训资料的图供参考

$ Y9 Q3 j' s2 ~% |. S我在网上找到了一个电源线截面积允许偏差的一个表格,但是看不懂,想截图给你看看,但是我图片不能上传,连接也不能发,
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-1-29 12:29 | 只看该作者
本帖最后由 sc8chen 于 2015-1-29 14:16 编辑
- s1 E. m! Q: y. _
718826712 发表于 2015-1-29 11:58 ' b0 R2 E7 B: Q$ P' C7 [4 O0 }& J
这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为4 ...

, u9 h  a2 [8 Q- a/ O) `0 D' \- a- g+ k1 _* z2 A8 y
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
5 V2 E& e8 Q5 E" @1 [) ?& Q4 Y* E1 [5 B( o  l# o) i7 T
建議按照 GB 5023.2 標準的 2.1 章節來判斷.
" ?+ |# q, l1 S0 q% L% h( G0 w5 I7 G8 t

点评

没有看到提到了截面积的,  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:21
说实话,我看了,还是不懂!:'(  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:16
是我弄错了,少了个平方!!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:55 | 只看该作者
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29
7 v1 h/ P( _" @規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.: s- ?6 j" X) ?+ E* v9 D

  A/ S% c* m5 Q. L( T建議按照 GB  ...
- K$ G; G; O* @1 f! }) ^1 g/ x
是我弄错了,少了个平方!!!!!

点评

哈哈!!!我也没注意  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-1-29 13:02 | 只看该作者
718826712 发表于 2015-1-29 12:55
/ T+ b4 }& `9 I7 Q8 U/ \是我弄错了,少了个平方!!!!!

5 l1 t" n% _; ^; U5 x2 P哈哈!!!我也没注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:16 | 只看该作者
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29 . I) j2 }- ]) n. Y3 z4 |
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
( W! k; M4 U6 {2 I$ Y5 x, H& G/ B7 C- u4 ?
建議按照 GB  ...
! e. L2 Q6 j" M5 i0 x" u' k
说实话,我看了,还是不懂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:21 | 只看该作者
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29   `2 |. J, w7 M: D0 Q- m, q. A
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
( h6 V8 o! d9 Y% m* N6 {, s7 T& K9 {7 N: g
建議按照 GB  ...

! |# V5 Y) a( U% O没有看到提到了截面积的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2015-1-29 13:46 | 只看该作者
供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦

点评

哥,你就别取笑我了,我算的时候,把平方忘了,而且单根线我量的时候还给他加了个0,刚刚那哥们一说,我重头再来次,才发现犯了这么多错!哎!:'(  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:55 | 只看该作者
马蹄 发表于 2015-1-29 13:46
( Y. K0 v  R, @! B0 }供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦
, m4 ?! i9 B. J, D* G) i' A
哥,你就别取笑我了,我算的时候,把平方忘了,而且单根线我量的时候还给他加了个0,刚刚那哥们一说,我重头再来次,才发现犯了这么多错!哎!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2015-1-29 14:34 | 只看该作者
電線導體的測試在 5023.5 只有要求做導體電阻,而 GB 5023.2 是導體電阻的測試方法,並沒有對導體面積有任何的要求.5 x6 a: ]) ?1 X( {  n9 e7 l  k( n2 p

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

我就像知道电线标的截面积和实际测出来的怎么差这么多,这样有没有事!难道要去量他的电阻才行吗?可是我只有个千分尺,没有测试电阻的设备!  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:50