安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3438|回复: 23
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 电源打耐压

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-2-3 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
电源打耐压,1出入对外壳打耐压。) g* ^8 C7 B6 V! y* e7 z
                  2出入对输出需要打耐压吗5 x) d& \0 l2 l
                  3隔离与非隔离分别打多少。
7 B; r9 F1 H5 s& e# Z9 ?$ H, e
沙发
发表于 2015-2-3 15:09 | 只看该作者
1. 输入对外壳打
% m7 S; |$ @" Z3 X4 m& m" N! h1 {2. 隔离的话,输入对输出也打# R8 q6 k% X- o5 u- t/ T3 z6 s
3. 非隔离的话你输入对输出你认为能打么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-2-3 15:18 | 只看该作者
非隔离的话,你能打得过的话,请您记得告诉我一声哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:18 | 只看该作者
隔离的话 1 输入对外壳与输入对输出分别是打多少。
# m. o, n8 `) ?7 B             2 欧规与UL打发不一样的吧

点评

隔离的话: 1)如果产品是独立式驱动,那么请参考61347-2-13附录I的要求,进行3750VAC耐压测试 2)如果不是独立式,2000+4U  详情 回复 发表于 2015-2-4 15:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-2-3 22:22 | 只看该作者
兄弟像是这几天和打高压干上了,精神可嘉,和我刚学安规时一样。" t& ]$ o6 d1 c' n& k5 S
安规讲的就是个双保险,就是吃了药还要带套的那种。( o* K+ j! C* [! g- _# E0 t
1:输入对外壳,这里考虑的是电源外壳能不能达到双重或加强绝缘要求。
4 b$ @# D: X9 F5 M5 ]  f2:输入对输出,这针对的是安全隔离变压器。这里也要达到双重保险,要不就不会规定爬电距离和空隙要达到双重绝缘要求了。打这个高压就在考证这个距离够不够。距离不够强电这边就会窜到弱电那边,那就不安全了,还叫啥SELV呢?
. Z2 _5 i, Q! a9 c( m+ F  E5 P3:非隔离你打输入输出有有毛用啊。它一输入和输出都要双绝缘处理的。隔离隔离,就是用距离把强电隔开。输出一边随你摸。非隔离就不行。强电随时可能窜过来咬你一口

点评

我插一句,爬电距离不够但耐压可以通过的情况应该怎么处理?  详情 回复 发表于 2015-2-10 08:17
太费钱了吧,只用一个还有,那就是天该要你有。。你不能推迟  详情 回复 发表于 2015-2-7 09:48
吃了药还要带套 兄台一口道出了安规的真谛和奥义啊  详情 回复 发表于 2015-2-6 12:27
噗…一口水喷在了屏幕上……  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:30
比喻很犀利很形象讲的  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:07
笑喷,好比喻!  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:27
敢为兄台为何如此犀利---------------------------吃药还带套?  详情 回复 发表于 2015-2-4 08:53

评分

参与人数 1安规金币 +50 收起 理由
热爱学习 + 50 屌的一塌糊涂

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-2-3 22:43 | 只看该作者
本帖最后由 329485466 于 2015-2-3 22:54 编辑
9 ?0 L! s* @+ o% U. H6 {7 m3 b) x+ R! d2 Y& e. B! P6 C
非隔离电源装在成品中考量,根据产品是I类,还是II类。

点评

非隔离电源与产品类别没有关系。 假设产品是I类设备,电源是非隔离电源,那么产品在结构上需要满足基本绝缘。这样I类产品整体上还是基本绝缘+接地保护; 假设是II类设备,电源是非隔离电源,那么产品在结构上需要满  详情 回复 发表于 2015-2-6 13:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-2-4 08:53 | 只看该作者
楚人美 发表于 2015-2-3 22:22 7 U+ K1 E% l- x9 ~) q, F! X: `' a
兄弟像是这几天和打高压干上了,精神可嘉,和我刚学安规时一样。8 R0 V0 _, J; v
安规讲的就是个双保险,就是吃了药还要带 ...
& A4 e+ T1 O; E; p1 W7 s8 ?% [
敢为兄台为何如此犀利---------------------------吃药还带套?

点评

华山派,安全第一  详情 回复 发表于 2015-2-5 00:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-2-4 09:15 | 只看该作者
1:输入对外壳:3000Vac IEC 609506 f7 v) B) @: {% g# ~' m2 X# I' J
2:输入对输出:3000Vac IEC 60950
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-2-4 15:17 | 只看该作者
楚人兄,敢问还有啥比吃药还带套更安全呢。

点评

把JJ切掉更安全  详情 回复 发表于 2015-2-6 12:26
那就是远离东莞  详情 回复 发表于 2015-2-5 00:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-2-4 15:31 | 只看该作者
梁小生 发表于 2015-2-3 16:18
, {+ Q% U2 T' E5 ^隔离的话 1 输入对外壳与输入对输出分别是打多少。
+ l* ~. h3 G0 t1 {( d1 e+ ^             2 欧规与UL打发不一样的吧

# a7 r; O" }9 ^  t) t1 E% c& D隔离的话:: n* k2 O' }- L! q8 z
1)如果产品是独立式驱动,那么请参考61347-2-13附录I的要求,进行3750VAC耐压测试1 E3 l7 o+ T* ^: Q
2)如果不是独立式,2000+4U
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 05:57 , Processed in 0.091534 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表