安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1347|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 工作电压询问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-1-9 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问当在量测一、二次侧工作电压时,为何要将N-G-Return连接在一起,虽然是为了要同一电位,但是实际操作时并不会这样连接,原理是什么?
沙发
发表于 2013-1-9 13:05 | 只看该作者
本帖最后由 yaotongsuo 于 2013-1-9 13:06 编辑 : O* _3 }9 R" o) \; z3 i# j. P* w. C3 U
+ g( X0 b; t8 T6 k. Z
等同电位测试。你说的 实际操作时并不会这样连接 ,实际上你看看你们实验室电源网络就明白了,N和G是会在一起的,即TN-C
板凳
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:18 | 只看该作者
但是并不会跟return(output -)连接不是吗
地板
发表于 2013-1-10 11:11 | 只看该作者
测量电压就是电势差,让其连接,保持等电位,测得的电压才更准确!
5#
发表于 2013-1-11 08:49 | 只看该作者
同楼主疑问,我也只知道测试,N与二次电路的earth相连?
6#
发表于 2013-1-11 08:54 | 只看该作者
没有一个等电势面,没办法确认两点间势差
7#
发表于 2013-1-11 12:28 | 只看该作者
输入的N和输出的-连在一起,是为了得到一个等势点.
8#
发表于 2013-1-11 13:51 | 只看该作者
如上面大家所說, 雖然產品本身沒有這樣的連結設計, 但若基準點不同, 數據就沒有意義了
9#
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:04 | 只看该作者
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 23:38 , Processed in 0.052641 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表