[电源产品] 工作电压询问

[复制链接]
发表于 2013-1-9 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问当在量测一、二次侧工作电压时,为何要将N-G-Return连接在一起,虽然是为了要同一电位,但是实际操作时并不会这样连接,原理是什么?
发表于 2013-1-9 13:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 yaotongsuo 于 2013-1-9 13:06 编辑 ! \4 b% y9 m% n* ~1 f5 j; U

9 F' g1 b- V, g' n# O" Y) t等同电位测试。你说的 实际操作时并不会这样连接 ,实际上你看看你们实验室电源网络就明白了,N和G是会在一起的,即TN-C
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:18 | 显示全部楼层
但是并不会跟return(output -)连接不是吗
发表于 2013-1-10 11:11 | 显示全部楼层
测量电压就是电势差,让其连接,保持等电位,测得的电压才更准确!
发表于 2013-1-11 08:49 | 显示全部楼层
同楼主疑问,我也只知道测试,N与二次电路的earth相连?
发表于 2013-1-11 08:54 | 显示全部楼层
没有一个等电势面,没办法确认两点间势差
发表于 2013-1-11 12:28 | 显示全部楼层
输入的N和输出的-连在一起,是为了得到一个等势点.
发表于 2013-1-11 13:51 | 显示全部楼层
如上面大家所說, 雖然產品本身沒有這樣的連結設計, 但若基準點不同, 數據就沒有意義了
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:04 | 显示全部楼层
学习了