昨天问了一个二类接线盒的问题,今天请教一个1类筒灯的问题,如图所示1类筒灯,接线端子外有一个盖子罩住的,不是用螺丝锁住的,是卡住的,可徒手拆卸,是否可行
& ~8 F4 U: }. Q( g3 I7 k# N$ _6 T- }- h# v
  V# k% A: M" |; q# p

/ b; |' o0 _: _7 g! C5 \
. F& O0 K: q$ U+ Y2 P: e
! G1 ]2 }2 I5 y5 r" E: y* Z
; S$ ]. S8 _: f( C, j% h
# T2 I$ ]( z1 r( N8 |+ ?5 }4 q. v. C; M  b1 J7 s* ?

3 J7 f  F  V  g$ Z& y9 @. F" e: p1 X$ p6 G( S, T$ W

! r7 D' x7 h! w/ H8 b; z; B: Z7 }- J/ K9 k" |5 J/ s
$ b- d0 O  H& S( {4 ~6 B
9 F4 f/ T* k) a  O! b& P8 v& W, H) {! p
7 t* Z6 f! i, b/ e

" z, V, b9 F; x; Y
- o- b1 ^) r( a0 b9 Y* ]
. Z: q- s- v* m1 X) S8 k4 U
# i% c9 K5 W- _# C3 R8 b  \0 X* g: ?) m1 o7 y7 g) X5 A

0 p3 Q$ p) M. a, w* k6 [: w

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2013-6-7 11:31 | 只看该作者
看不清,太模糊
板凳
发表于 2013-6-7 13:21 | 只看该作者
借助工具打开可以,徒手打开时不行的,加个螺丝吧
地板
发表于 2013-6-7 14:09 | 只看该作者
LZ对于这个问题抱有侥幸
1 A, @) n8 X- b5 `3 ~4 Z这个结构不符合要求0 ], m: r, i1 z9 o2 k% B& d
修改吧
5#
发表于 2013-6-7 14:11 | 只看该作者
软线固定装置不要压在线芯的绝缘层上。
6#
发表于 2013-6-8 10:16 | 只看该作者
有点模糊看不太清楚
7#
发表于 2013-6-9 16:50 | 只看该作者
压线板处要加护套,接线盒加螺丝和防水垫圈
8#
发表于 2013-7-19 19:19 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-6-7 14:09 7 z* D4 g" w' O/ C3 o
LZ对于这个问题抱有侥幸
# ?+ y* d; r8 x+ X这个结构不符合要求# s8 \/ G' D: d7 K+ m9 w
修改吧

4 ?& e2 G  ?0 U% I诺诺的问一下,不符合8.2.6?
9#
发表于 2013-7-19 20:55 | 只看该作者
hzj101988 发表于 2013-7-19 19:19   }) ]$ _  l% `0 f6 h
诺诺的问一下,不符合8.2.6?

  S8 y6 I; {& |+ X4 V  S# _是的,20N/80N
10#
发表于 2013-8-19 15:48 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-6-7 14:09
; W. ?3 T4 r, Z. I, c  qLZ对于这个问题抱有侥幸8 v) i) [3 Z% k4 x" K
这个结构不符合要求
' B. n! q" _" v: J# E修改吧
4 A. a; r$ D6 h8 p) R. G( @1 j: b
灯具不提供输入线,与固定布线连接  上图中的压线码是否需要?