本帖最后由 terry20120318 于 2013-6-7 10:47 编辑 * [9 n5 I2 ~3 o
5 z- s& I$ G/ U/ U  D  L* r
昨天问了一个二类接线盒的问题,今天请教一个1类筒灯的问题,如图所示1类筒灯,接线端子外有一个盖子罩住的,不是用螺丝锁住的,是卡住的,可徒手拆卸,是否可行0 S1 h+ s9 g* o9 S* u
) B$ l- V8 k: p% P0 v$ T

2 \2 J( t7 S& }  V7 q' S' ], `% P# m2 l0 f
( a  N, @: a6 M$ Z6 r% J' A  Y& `

- O3 d" L- [- N  G9 {" p2 U, f' n: I( k: Y2 c

: i' o. G) ~( h5 Z9 e$ O1 K' V2 p( `- U
. p3 s7 w7 S& i, c! H2 E; T

* v" B: c0 g% m2 q1 ]- c8 }& [! r. x$ o- |! u
, T1 W/ b+ m. X# t$ b! e
6 P9 h4 D/ u. [. `

4 z+ d( c3 \& I' B, s) j) E: @

' x' F8 H) I: L9 V0 ^7 k
( R3 r5 R' v% {! i
5 Z8 F0 K* g' k$ J! J" h
  ]! u. J5 R: ^5 T0 f9 @
0 h" v$ o$ _1 E* H* ?7 _( H1 h* o) H8 f1 Q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-6-7 11:31 | 显示全部楼层
看不清,太模糊
发表于 2013-6-7 13:21 | 显示全部楼层
借助工具打开可以,徒手打开时不行的,加个螺丝吧
发表于 2013-6-7 14:09 | 显示全部楼层
LZ对于这个问题抱有侥幸
; D, R1 S% e0 Z0 o' T这个结构不符合要求; P+ V, h( L$ C9 T! F2 |
修改吧
发表于 2013-6-7 14:11 | 显示全部楼层
软线固定装置不要压在线芯的绝缘层上。
发表于 2013-6-8 10:16 | 显示全部楼层
有点模糊看不太清楚
发表于 2013-6-9 16:50 | 显示全部楼层
压线板处要加护套,接线盒加螺丝和防水垫圈
发表于 2013-7-19 19:19 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-7 14:09
1 y2 i0 d  S! SLZ对于这个问题抱有侥幸
7 M! [7 w/ `' J' ?" b/ X; ^2 X: `' j, Y- l这个结构不符合要求
7 u: |* v% [' g8 o3 u; U2 Q& r5 V修改吧
. w8 V8 `- N: @% [% |
诺诺的问一下,不符合8.2.6?
发表于 2013-7-19 20:55 | 显示全部楼层
hzj101988 发表于 2013-7-19 19:19 % ^6 x6 _5 B6 T. p( k1 f
诺诺的问一下,不符合8.2.6?
! L# O' [5 U: a. F
是的,20N/80N
发表于 2013-8-19 15:48 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-7 14:09
( U5 K0 [3 R+ A* Y) b7 uLZ对于这个问题抱有侥幸
" x* U) J" O) Q7 x这个结构不符合要求
8 F' y6 E# j4 G, i5 \: N修改吧

2 o2 i+ D6 N2 w+ V  [1 V5 _灯具不提供输入线,与固定布线连接  上图中的压线码是否需要?