有限公司提供:
这里有做UPS不间断电源的么?6 J: F; ~( V/ f
可以来交流哦!1 U, j( ?5 h+ o* c; @
. U& u1 y( K- c: s  H) H( @
我们做UPS不间断电源一般使用IEC/EN60950和IEC62040标准!
沙发
发表于 2007-7-25 12:58 | 只看该作者
我以前是做UPS的算不?
板凳
 楼主| 发表于 2007-7-25 13:56 | 只看该作者
引用第1楼冰火焰情于2007-07-25 12:58发表的  :! S* N2 Q; C1 X5 g# G8 f; u( ~
我以前是做UPS的算不?

9 A3 ^1 q8 ?9 z8 m当然算啊,可以谈谈以前是如何做UPS安规认证的啊!
地板
发表于 2007-7-25 15:22 | 只看该作者
对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。: o) ^+ t1 f9 o. c4 Q: H
* @- [" s/ x( T2 `6 |! H3 k
谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?
5#
 楼主| 发表于 2007-7-25 19:55 | 只看该作者
引用第3楼tony0421于2007-07-25 15:22发表的  :
+ t2 K# S- a  T' s7 Y+ T; U对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。% _% Y! I7 G& ?( X1 D7 z( L
) X5 e" J/ }5 t6 f9 h
谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?
$ {* U8 }8 T/ J9 q- N
做UPS安规,我主要使用IEC60950-1-1标准,UL1778不是很熟悉,做认证的时候我主要按照IEC60950-1的list来进行,涉及很多! 其中有几个重点我单独拿出来做:+ O, g9 v- b4 `- [- N& F" P- G( [
1.热测试(主要是元器件在严酷电压以及负载情况进行时温度,要主要考虑元器件的降额水平)! d  w( F7 p7 p. m- R# q# e
2.模拟错误
2 S, V* h# U# c2 a* i  m单一故障,fuse断,通讯线断,电压电流超限保护,热保护,短路等
6 z- V. F; h+ t/ C3.PCB的check,考虑板子的爬电/间隙,以及元器件之间10N力情况,还有接地以及标示;& g8 X4 V1 N- w" J

0 _7 O, M2 R+ [4 w; M) e+ u' a如果说到和其他电源产品的差异,我认为主要在产品的电压和频率上,一般是大同小异的!
# W* s: M2 P' t$ y3 C& x  g例如UL1778和IEC60950-1就涉及到这些!
6#
发表于 2007-7-26 08:29 | 只看该作者
这些跟普通电源有差异吗?
7#
发表于 2007-7-26 08:36 | 只看该作者
有,普通电源只有交流输入或者直流输入一路,但UPS有两路输入,既有交流,又有蓄电池提供的直流。里面实际是两个电源,一个把交流变直流的整流器,在前级;另一个是直流变交流的逆变器,在后级。在直接交流输出跟逆变输出之间还有一个主电路控制的二选一开关。这是我认为最主要的区别。
8#
 楼主| 发表于 2007-7-26 08:54 | 只看该作者
引用第6楼冰火焰情于2007-07-26 08:36发表的  :
: D1 v  {: [1 S5 A) \有,普通电源只有交流输入或者直流输入一路,但UPS有两路输入,既有交流,又有蓄电池提供的直流。里面实际是两个电源,一个把交流变直流的整流器,在前级;另一个是直流变交流的逆变器,在后级。在直接交流输出跟逆变输出之间还有一个主电路控制的二选一开关。这是我认为最主要的区别。
" v# p1 ^, s2 }
UPS有主路和旁路,有的还有维修旁路,都是交流输入;battery提供直流,只是在直流/交流处提供电源,而不是UPS输入端,所以考虑的时候此处只需要验证性能,安规却只考虑整机!, H; L" m* F% L: f

5 V( @  N, q' v4 X普通电源只有交流输入或者直流输入一路,而UPS只有交流输入(battery是UPS本身组件一部分,不能当作外加电源考虑)!
9#
发表于 2007-7-26 08:57 | 只看该作者
引用第3楼tony0421于2007-07-25 15:22发表的  :' M# [) ~, k# q' a+ d
对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。, b0 v  R; X' D1 J6 X. a- Q- C

  ]" L% e; P  S5 I8 B0 H谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?

) M1 H- p2 h6 q+ Y对UPS不了解,也没做过UPS的相关测试、申请工作。只是响应tony兄的号召,来灌下水。" ~+ G+ f! a$ v$ \9 r' m' ]

# P4 c9 H# r4 U; v& @1 }" e凭想像,UPS有三种工作模式:* K1 E4 q+ f+ T0 O8 {  Z
$ N' c9 `) E/ U& K7 C8 c/ H! f& p
A)充电模式
! `- Y4 L! P$ ?9 |5 {6 m; {- |% G# O3 i7 E9 b4 F$ k8 G
B)等机模式
9 `9 ?! a. I, i7 G" J4 K* H: {8 r# o  W2 t% i8 Z
C)放电模式
( S3 l* l% y1 [1 ~/ L
2 F) n$ q7 I3 r我想,测试时,可能这三种模式都要一一考虑,就是测试至少要重复3次。而一般电源只需要测试一次。
& W" ]' ]: }3 y) h( b7 g+ }. j- U# P8 k& V4 Y: ?3 M* ^
10#
发表于 2007-7-26 11:58 | 只看该作者
我去找找UL1778,这个做过很多的,只是一直没去了解过。国标就知道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 14:15 , Processed in 0.090827 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表