引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的 :( Y# E( x/ E; N8 F+ v" T7 t
# S. v6 {' }0 A3 e
( Y, p. ]+ v, P" @, Q
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。1 p2 H0 B% V" ?5 n- U4 t9 r. |
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。+ M4 r8 [+ |# s4 z8 {& H! A
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。9 b2 d" P6 Z' s4 R7 [& v. l
....... $ P7 N; T* Z) A R! _3 f
% z; M1 ]% l! @. P) g! a" s+ d* U( K
说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。 |
|