有限公司提供:
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :
+ V+ B% B+ H: S/ y
0 Y, N3 k; g) U0 ~; @. Q( _: [2 T1 H: b4 [$ U2 J
一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;+ j9 x- L) Q# Q, U& j
我们采用的就是60950;$ C. j( I0 v! V9 `4 V/ Q4 Z8 ]
欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;

& w6 G+ L. D2 {: I; a也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
" m- n1 y+ s0 K4 y0 f对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
' ^0 o3 M  a& C/ q8 v# E1 v: c) L: W
“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
22#
发表于 2007-7-31 09:08 | 只看该作者
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :
0 ^9 J5 l8 _4 [7 W3 {: I; X
$ G) u- v4 R1 I' r2 v9 E* \& v8 k3 N
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
: c9 I2 |9 j  i3 M8 D" @- Y对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!6 U, W3 ]! ~6 @* d9 b
: H2 c# r* }+ s8 }) l
.......

, J3 k2 J( l3 ]. T5 O/ ]3 L
4 ~& b9 O& ?: W我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
23#
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 只看该作者
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :% V. }3 |* S, J) J7 U+ f5 H, z

* M; \* [$ m6 p5 o4 Q0 e2 ~8 n9 T% B

6 f" S. \5 j: X7 ?我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

4 }# Y; Z% f) ~+ u3 B3 T一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
24#
发表于 2007-8-1 09:31 | 只看该作者
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
25#
发表于 2007-8-9 01:41 | 只看该作者
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :# F3 s/ x# B' }$ @

; Y1 F+ A2 Y9 Y. C: [; I! G+ Z
6 F+ u2 ~1 @3 h$ N
9 C/ `1 G: ~3 D; X0 p我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

+ ~$ O8 y$ v% ^  V$ z3 xTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。" ~# p; Z- [" e: e8 l; x# I
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。9 i0 A% R1 m6 z9 O
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
" m+ W" K) Q8 y' f. j2 O: z温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。. |& K/ u3 [% p* z; b) C9 m) e
想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
26#
发表于 2007-8-9 14:46 | 只看该作者
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :( Y# E( x/ E; N8 F+ v" T7 t
# S. v6 {' }0 A3 e
( Y, p. ]+ v, P" @, Q
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。1 p2 H0 B% V" ?5 n- U4 t9 r. |
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。+ M4 r8 [+ |# s4 z8 {& H! A
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。9 b2 d" P6 Z' s4 R7 [& v. l
.......
$ P7 N; T* Z) A  R! _3 f
% z; M1 ]% l! @. P) g! a" s+ d* U( K
说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
27#
发表于 2007-8-9 14:47 | 只看该作者
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
28#
发表于 2007-8-9 18:04 | 只看该作者
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
29#
发表于 2007-8-10 17:06 | 只看该作者
好贴,学习了,谢谢
30#
发表于 2007-8-11 13:46 | 只看该作者
多考虑几点“
) l" J2 g! I- V  Z
! }; ]: M: T# l1 ^/ a$ }0 a电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;
2 S. G6 C: E3 c: U! lfeedback防护;
9 J3 e' n" x& h2 Z0 S) h警告标示;2 C1 w2 D* p* q  h' ~- G% ?
铅酸电池的氢气聚集;2 i5 ]8 I! M8 e9 G0 Y  N/ U2 W

0 Q3 N! ?  Q% i+ e* {: `其他和电源一样,无非功率大点,个头大点