如上图,产品要过3C认证,有以下问题,
. j/ u/ R7 e% ?4 \2 w: g& E3 V1、图中的螺纹接线端子座是否要放在接线盒里面。
2 _% _# H$ {0 t2、接线盒是否一定要有软线固定架,防止把线从接线端子拉出来。
0 q7 p7 v; [' D; x' K3、安装说明书上是否要指出接线盒要固定在安装板上。2 |4 X( m+ G- |' J) A/ n2 }
7 ?) n* ?; S7 G/ g8 c

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2014-6-25 10:19 | 只看该作者
为什么不用线插?

点评

你说是空中对接的这种端子吗?是客户要这种接线方式  详情 回复 发表于 2014-6-25 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:24 | 只看该作者
sdxiaomuyu 发表于 2014-6-25 10:19 / a0 I) G, t3 c. ]
为什么不用线插?
' T; O' Q' G* u
你说是空中对接的这种端子吗?是客户要这种接线方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-6-25 11:09 | 只看该作者
这种结构是无法满足要求的,如下:
/ P  a) A, q4 v5 T2 O, u- F1)端子处拉力测试无法通过9 Z3 i. d2 N3 X
2)端子处扭力测试无法通过

点评

你所说端子处的拉力是按外部线要求60N 吗?  详情 回复 发表于 2014-6-25 11:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-6-25 11:20 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-6-25 11:09 / W# B: I2 A. g! t  C- R. O5 [
这种结构是无法满足要求的,如下:5 G- u  [6 B5 n& A# N8 z5 N
1)端子处拉力测试无法通过9 h- U) D& \" ^' u/ m
2)端子处扭力测试无法通过

1 d, {/ Z4 S: p! j& h4 j你所说端子处的拉力是按外部线要求60N 吗?

点评

是的,拉力60N, 扭力0.15NM  详情 回复 发表于 2014-6-25 11:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-6-25 11:21 | 只看该作者
为啥不直接让驱动厂家把线生产长点直接接到灯具里面去呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-6-25 11:39 | 只看该作者
abi1223 发表于 2014-6-25 11:20 ( s% \2 v4 M( K- \0 Q. M, ]" [: X$ D
你所说端子处的拉力是按外部线要求60N 吗?

4 d- X) Z+ W0 z; O是的,拉力60N, 扭力0.15NM
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-6-25 14:17 | 只看该作者
端子座必须固定;引线必须配压线装置通过拉力和扭力测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-6-25 14:45 | 只看该作者
LED灯电源一般不都是有接线端子的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-6-25 15:52 | 只看该作者
如果此端瞭座為布線,此方式絕對 Fail