发表于 2012-4-24 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
GB4706的13.3中表5对高压电源的特性进行了规定。
( c1 O. E/ P, o- o* e- h2 [$ f" ^7 ^; ]( u
请问如何确认设备能够满足200mA短路电流的规定?(以试验电压≤4000V为例), P/ _1 D* m9 |- e
% [7 ^2 t" p; N8 P
100mA的跳闸电流是不是理解为:仪器至少要能提供泄漏电流达到100mA的报警功能。6 C2 Z9 A( X# p/ O

8 U" D; I/ {7 o4 E- e谢谢!$ W3 w7 f/ v3 O
沙发
发表于 2012-4-25 08:48 | 只看该作者
仪器要能提供泄漏电流达到100mA
板凳
 楼主| 发表于 2012-4-25 16:54 | 只看该作者
这个问题应该不算偏吧。我想知道200mA的短路电流具有什么意义。
地板
发表于 2012-4-26 11:08 | 只看该作者
谦谦婉兮 发表于 2012-4-25 16:54 3 G& [- y) b8 I
这个问题应该不算偏吧。我想知道200mA的短路电流具有什么意义。
1 T1 d/ J2 L$ ^+ p
同感,在看13.3的时候,对Is和Ir的物理意义和作用很迷糊。
* N$ A, w# g; T3 v1 H' J1 w个人理解Is的作用是乎是为了保护测试时的安全所需。
2 \6 q7 P& H6 s1 J: }( `Ir的作用是用于检测是否击穿的,当泄漏电流大于Ir值就认为击穿发生了,仪器就报警。# G. P+ S. b# C" ?: L+ }& o
更进一步的问题是:
1 V6 J! G) ]' ?& B' `9 Q, V标准条文本身对耐压测试的判定是看是否发生击穿,而不是测量测试电压下的泄漏电流值作为一个判定的标准。但测试仪器的测试原理却是测量在测试电压下的泄漏电流值,通过电流来判断是否击穿。那为什么要用100mA来判定?为什么不用99,98呢?依据是什么?, f# v  M' }& Q9 K7 B1 o; l8 K
因为绝缘材料的击穿是不可逆的,合理的方法是不是应该为:当仪器第一次报警后,进行第二次测试,且将测试电压降低为第一次测试电压的50%,如果仪器仍然报警,这时才能确定击穿确实发生了。; {! X. P8 U# m
理解的不一定对,请专家指教。

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
谦谦婉兮 + 4 很给力!

查看全部评分

5#
 楼主| 发表于 2012-4-26 15:20 | 只看该作者
楼上的童鞋,感谢你的积极思考和回复。
' V, @5 S% ?+ J% a4 q4 e7 H
! a2 V/ y& k7 z6 U$ Q( I- ]- r1 y. E9 g关于 Is 和 Ir 我的理解基本跟你一样。Is是一个安全余量,而 Ir 代表的是这台测试仪器的正常能力水平。
- G  v) f# l9 u5 m; W. \2 e6 ?) P
$ C' d6 Q( X  M/ N+ F* `+ O至于你的进一步疑问,我个人是这么看的:
% A; T! m3 V1 j& d标准其实并没有提供击穿的判定值。是否击穿主要是看实际的泄漏电流随着电压的变化趋势,当明显呈非线性时判定为击穿。 至于这个100mA的设定纯粹是人为的,根据标准规定的高压源特性,试验电压小于4000V的设备,可以稳定的实现对最大100mA泄漏电流的测试。仪器的报警限值设置,似乎并没什么意义。
0 E8 O, r7 q! o. K* U# I$ c' ]0 J2 e5 r4 q: N2 b" `, s
一点拙见,欢迎各位继续深入讨论。
6#
发表于 2012-4-28 15:44 | 只看该作者
Is :仪器短路电流,如不满足,在大电流的情况下,电压会降低耐压值就不准,就像变压器输出负载过大,输出电压会降低一样,同楼上所述,有余量的要求同时要求仪器有这么大的容量;Ir:过载电流,比如耐压过程中一直99mA,耐压也是合格的,正确的做法是耐压试验时,调节到100mA。(但绝大部分情况下,耐压时电流比较低,所以很多人报警值调的很低)

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
谦谦婉兮 + 2 谢谢参与

查看全部评分

7#
发表于 2013-9-22 13:07 | 只看该作者
谦谦婉兮 发表于 2012-4-26 15:20
! Q9 Y. H$ Y4 X8 K: C( L5 i2 u楼上的童鞋,感谢你的积极思考和回复。
" j2 ~& O  q& \( p) e( b9 g6 k2 ?/ x2 `  D
关于 Is 和 Ir 我的理解基本跟你一样。Is是一个安全余量,而 Ir  ...
. k5 O5 i! v, z1 p
Is安全余量什么意思  不是很懂 能不能具体的指点一下