[GB灯具] 路灯的安规问题点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-9-6 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jsq123 于 2013-9-6 16:24 编辑
1 f6 Q" \( P0 f7 Q& _) Z: G" S7 }8 `  y
$ K; k) L7 r6 {$ {
& a& ^& h8 n# g1 j. y5 ^
导线固定架处的接线端子已经用胶水灌封了:
$ s( b/ {# a9 I! d9 P1、路灯的控制装置有地线了,还有必要引一根地线到灯具外壳上吗?+ v8 j$ K; g  J6 e- K: F' q  x
2、如果引出地线,属于外部导线,那么这根地线的线径是要求0.75平方毫米还是1.0平方毫米,材料、接地螺丝有何要求?
6 F3 n% ?" s/ T* ~: H: M( F" E# P. T3、如果地线接在内部,是否有必要?0 ]1 T9 t7 @3 D: x4 g/ |
我的理解控制装置的是I类设备,不需要另外接地,灌封的端子能否过测试,检测机构会不会要求单独邮寄端子,欢迎讨论。
: Y& A7 W% D9 ^: {9 D7 j& F1 Y9 x* |6 S( f/ t6 `

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2013-9-6 16:41 | 只看该作者
1,没必要。 2,取1.0的,螺丝采用机牙的配合螺母和弹簧垫片+菊花介子固定  3,没必要

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
jsq123 + 4 赞就一个字!

查看全部评分

板凳
发表于 2013-9-6 16:46 | 只看该作者
先弄清楚为什么要接地,对哪些部件要求接地?怎样判定接地可靠性?
, k& Y$ Q; o- z. k- ^这样你就自己可以解决你的问题了, 地线只要0.75mm2.
# y2 i  \3 k2 c/ ^
2 Z/ a9 ]' f3 |9 y% D6 e  h0 q
地板
发表于 2013-9-6 16:52 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-9-6 16:41
/ l3 ^3 q0 p6 ?6 h% O+ }1,没必要。 2,取1.0的,螺丝采用机牙的配合螺母和弹簧垫片+菊花介子固定  3,没必要

- L' M/ i- D* l' x. h我觉得是否需要加地线,还需要看产品的结构,假如金属外壳跟带电部件的距离不满足加强、双重绝缘,这个地线还是要加。
4 ^- V; ?6 @8 p. [( N7 P! w5 _你可能觉得,驱动的外壳有接地,跟路灯的外壳是装在一起的,就意味着路灯有接地。但是这个接地方式估计不可靠,而且将来驱动替换的时候很难保障接地还是良好的。
5#
发表于 2013-9-6 16:55 | 只看该作者
我来说说我担心的地方:
/ `$ C6 S" N, w; Q  M1)如果路灯的外壳跟带电部件的距离不满足加强/双重绝缘,那么路灯的外壳还是需要单独接地的。9 C+ T7 _, {+ N) n
2)用胶水的方式来防水,CQC可能不会接受,我刚刚经历过一个案子,CQC不接受,后来没有办法改成垫圈。& t! h) [' K$ c( o
3)如果地线外露,路灯属于非普通灯具,所以需要满足1.0的线径。

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
jsq123 + 4 非常感谢指点!

查看全部评分

6#
发表于 2013-9-6 17:14 | 只看该作者
關於1類燈具的接地:如電源為I類,即外殼已接地.則只要電源外殼與機身可靠接地,就不需要再另接地線了.6 F, o/ b1 o5 |7 a
但請注意: 金屬外殼必須全部導通接地,也就是中間隔開一些防水墊圈的也要保證接地良好性,否則要增加不導通部件的接地.(我們的產品就是這樣做的,兩種方式的機都有.)

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
jsq123 + 4 安规好帖很给力!

查看全部评分

7#
发表于 2013-9-6 17:15 | 只看该作者
1.要保证连续性和可靠性,有的驱动外面有镀层
2 V0 W0 l2 R0 {) W. N2. 1平方的线,端子要保证含铜量和防腐蚀性
0 w5 G# I6 }2 \4 A: d+ U7 w3. 你的地线应该不会在灯具以外吧

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
jsq123 + 4 地线肯定在灯具上。

查看全部评分

8#
 楼主| 发表于 2013-9-7 08:36 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-9-6 16:52 2 e9 p5 W, R- e1 _. Y
我觉得是否需要加地线,还需要看产品的结构,假如金属外壳跟带电部件的距离不满足加强、双重绝缘,这个地 ...

$ Q/ l. i  X: O# ]8 q, [有一个疑问,I类设备为什么要满足加强绝缘爬电距离的要求,基本绝缘不就可以了吗?
9#
 楼主| 发表于 2013-9-7 08:37 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-9-6 16:55 0 q+ Z4 T' d+ o% k% m: I0 G
我来说说我担心的地方:
0 ^- |2 m$ c- c" ?; U8 q7 a( }1)如果路灯的外壳跟带电部件的距离不满足加强/双重绝缘,那么路灯的外壳还是需要 ...

& j" y7 R: h/ I4 O胶水的方式来防水不接受检测机构给出的解释是什么?
10#
发表于 2013-9-7 09:07 | 只看该作者
jsq123 发表于 2013-9-7 08:37
0 K* E+ E' r- s9 B; }  X5 b+ l胶水的方式来防水不接受检测机构给出的解释是什么?

8 D, `5 I) L& I6 p同求解释。