VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。
. ?. `! D1 N9 VVDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。. s8 J& K& l) F0 i# ]
VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等
$ `6 @# F! f; ^. `
. v- y- d) v) S' B ~
' r! F+ O& |5 Y- |对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
& ?4 z& m( f- @" r: x5 f: N
) C: c9 L1 e6 ]. H- |5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求
# b7 C3 s8 M: A6 P; A/ G1 {5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求
! _. ~: u2 M% d. `. W2 z5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%, m/ d6 B- s, b1 W+ `$ [3 a( J
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
! h5 U8 X* q0 t0 W# U# J/ M- g/ H* _5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相
! K" x; _# O" x: _- J; ~" B5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点$ V J# {; l& R9 s
频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱
8 X P3 W: V' O% o) q频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出& X" v1 b8 w$ }: ?
当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%9 Q; s- e8 x8 `+ L. W