一千零一 发表于 2012-4-18 11:28

此规格的T8 LED灯是否属于SELV范围

如题,采用开关电源,初次级用高频变压器,有接Y1电容,输入宽范围交流电,输出53V直流,经过调光芯片调光。T8外壳为铝売。

此规格是否属于安全特低压范围?

jsspace 发表于 2012-4-18 11:52

从以下几个个方面来判断:
1)变压器的初次级是否满足加强或者双重绝缘?
2)最大输出的电压是否满足直流小于120V? 交流小于50V(EN61347-2-13)
3)初次级跨接的电容为Y1或者两个同等参数的Y2(这个你的产品显然是满足的)

一千零一 发表于 2012-4-18 13:59

jsspace 发表于 2012-4-18 11:52 static/image/common/back.gif
从以下几个个方面来判断:
1)变压器的初次级是否满足加强或者双重绝缘?
2)最大输出的电压是否满足直流 ...

后两点都满足了,就是第一点我不清楚,
高频变压器初次级能过4000KV耐压测试就是。

jsspace 发表于 2012-4-18 14:02

一千零一 发表于 2012-4-18 13:59 static/image/common/back.gif
后两点都满足了,就是第一点我不清楚,
高频变压器初次级能过4000KV耐压测试就是。

是否满足I: 耐压测试+爬电距离电气间隙
所以你再测量一下爬电距离和电气间隙就可以了

一千零一 发表于 2012-4-18 14:08

jsspace 发表于 2012-4-18 14:02 static/image/common/back.gif
是否满足I: 耐压测试+爬电距离电气间隙
所以你再测量一下爬电距离和电气间隙就可以了

嗯,好的,谢了,爬电距离和电气间隙是符合的。
但是好像没发现有对T8 LED灯按SELV耐压标准测试的。。

jsspace 发表于 2012-4-18 14:21

一千零一 发表于 2012-4-18 14:08 static/image/common/back.gif
嗯,好的,谢了,爬电距离和电气间隙是符合的。
但是好像没发现有对T8 LED灯按SELV耐压标准测试的。。

SELV需要耐压测试的。
请参考60598.1, 输出&外壳--500V

一千零一 发表于 2012-4-18 15:30

jsspace 发表于 2012-4-18 14:21 static/image/common/back.gif
SELV需要耐压测试的。
请参考60598.1, 输出&外壳--500V

嗯,明白,谢谢哈,我是说,一般都是看到按其它的绝缘标准来打的,多数是4U+2000V,很少见到用500V打的

jsspace 发表于 2012-4-18 15:48

一千零一 发表于 2012-4-18 15:30 static/image/common/back.gif
嗯,明白,谢谢哈,我是说,一般都是看到按其它的绝缘标准来打的,多数是4U+2000V,很少见到用500V打的

请注意我的回复,我是说输出对外壳打500V, 你说的2000+4U是输入对外壳

一千零一 发表于 2012-4-18 16:44

jsspace 发表于 2012-4-18 15:48 static/image/common/back.gif
请注意我的回复,我是说输出对外壳打500V, 你说的2000+4U是输入对外壳

噢噢。不好意思。。看的不够仔细。

菜鸟天堂 发表于 2012-4-19 23:10

本菜鸟弱弱的问一句。
是否如楼主所说的“初次级用高频变压器”就代表了隔离的意思?
页: [1] 2
查看完整版本: 此规格的T8 LED灯是否属于SELV范围