灯具的SELV部件能否接地
如题! 不能吧,接地就变成I类了,就只有基本绝缘了,就不再是“安全”特低电压了,只能说是特低电压部件,而不是安全特低电压部件 af204 发表于 2012-4-13 10:41 static/image/common/back.gif不能吧,接地就变成I类了,就只有基本绝缘了,就不再是“安全”特低电压了,只能说是特低电压部件,而不是安 ...
有標准依據么? 這些問題有點暈. 接地就变成PELV了,不再是SELV:lol 应该可以 af204 发表于 2012-4-13 10:41 static/image/common/back.gif
不能吧,接地就变成I类了,就只有基本绝缘了,就不再是“安全”特低电压了,只能说是特低电压部件,而不是安 ...
这个观点我是赞同的,但是目前没有条款支持。
对于SELV的接地60335上面有明确的要求,但是灯具似乎没有说 SELV接地的话怎么来定类呢? 这样想哈,如果是I类灯具的SELV部件,当然可以接地啦
如果是III类,也可以的。
faige2006 发表于 2012-4-13 10:49 static/image/common/back.gif
有標准依據么? 這些問題有點暈.
没有具体条款,只是根据自己经验总结的 有人問過認證機构么, 可能會有些明確的提示.