电阻法测温升问题请教
测变压器绕阻的温升试验,环境温度我先设定在60度,稳定后样品通电运行,运行2H后,我再把环境温度提高到70度,请问这种情况的电阻法温升计算是不是这样的:(1)样品外壳达到60度并温度稳定后,通电前,阻值:R1=0.3971欧T1=60度
(2)样品在70度环境里温度稳定后,断电,阻值:R2=0.4008欧 T2=70度
*:绕阻阻值用的是精度比较高的电桥测量得出的,阻值也尽量在断电后迅速测出
温升=[(0.4008-0.3971)/0.3971]*(234.5+60)-(70-60) ?????
但是计算出来的温升却是负数。。。。。。不知道问题出在哪里
求问求问啊
这个早忘记了 你电阻量错了吧,两小时电阻变化才那么点,什么变压器啊? “阻值也尽量在断电后迅速测出”
从这个可以看到你的测试方法是错误的,这个是需要通过推算的,而且第一个读数是在阻值基本稳定的情况下测得的。因为断电的瞬间,电阻是高频跳变的,这时候的阻值不是实际值。
从你测试的数据来看,R2电阻较R1电阻基本变化不大,这种情况下,用电阻法测试不是很准,建议用热偶法看看。 我不明白你把环温提高到70度是什么意思,
一般来说,在温升的时候我们尽量要求环温的变化要小,不然你环温的变化幅度可能比变压器绕组本身变化的温度还要大,这样你测出的值是负的就一点也不奇怪了 jsspace 发表于 2012-4-11 09:42 static/image/common/back.gif
“阻值也尽量在断电后迅速测出”
从这个可以看到你的测试方法是错误的,这个是需要通过推算的,而且第一个 ...
jsspace:是怎么推算呢?能否再详细说明一下 非线性回归法~推算出断电那一刻的阻值
电阻太小不建议用电阻法测量,用热电偶吧~ 书上猫头鹰 发表于 2012-4-11 09:47 static/image/common/back.gif
jsspace:是怎么推算呢?能否再详细说明一下
通过描点法推算断开那一瞬间R2的电阻。
1)记录断开电源后,R2稳定时的电阻,并记录时间。
2)随着时间的推移,R2电阻会减少,记录5个以上的时间,并记录此时的R2阻值。
3)然后将记录的这些阻值描点,通过对数法推算时间为0时对应的R2值,然后用这个R2值计算温度 我不是灰太狼 发表于 2012-4-11 09:46 static/image/common/back.gif
我不明白你把环温提高到70度是什么意思,
一般来说,在温升的时候我们尽量要求环温的变化要小,不然你环温 ...
我不是灰太狼:是我们有一款产品要做故障条件下的温升测试,认证机构要求我们必须要使样品的外壳温度达到Tc值情况下测量温升,如果样品在Ta温度下达不到Tc值,就要提高环境温度,强制使得外壳温度达到Tc,所以这里我才会中途提升10度的环境
不过你说的确实有道理
页:
[1]
2