[GB灯具] 电阻法测温升问题请教

[复制链接]
发表于 2012-4-11 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
测变压器绕阻的温升试验,环境温度我先设定在60度,稳定后样品通电运行,运行2H后,我再把环境温度提高到70度,请问这种情况的电阻法温升计算是不是这样的:
5 u) m& Z/ m: C+ I(1)样品外壳达到60度并温度稳定后,通电前,阻值:R1=0.3971欧  T1=60度     
) l! Z  K0 C3 r9 R0 Z& l! l" I(2)样品在70度环境里温度稳定后,断电,阻值:R2=0.4008欧   T2=70度
2 V" X- m% L" \- r* X*:绕阻阻值用的是精度比较高的电桥测量得出的,阻值也尽量在断电后迅速测出
! Y8 t) {1 J& z$ ^( w% ^
( ^' s0 u  K6 W# C+ T温升=[(0.4008-0.3971)/0.3971]*(234.5+60)-(70-60)   ?????2 X, @$ P" _- j
但是计算出来的温升却是负数。。。。。。不知道问题出在哪里
& D2 }2 s. B- @. j; C: B4 o7 j
7 A! c8 d  I  A% _- P求问求问啊
) f; O! W/ W; L& y9 ^
$ N2 u# Q. ]" W" d3 T1 s  H- M7 M2 ]5 F- A7 q: N
发表于 2012-4-11 09:39 | 显示全部楼层
这个早忘记了
发表于 2012-4-11 09:41 | 显示全部楼层
你电阻量错了吧,两小时电阻变化才那么点,什么变压器啊?
发表于 2012-4-11 09:42 | 显示全部楼层
“阻值也尽量在断电后迅速测出”
" E4 M( z4 I3 @' V2 D从这个可以看到你的测试方法是错误的,这个是需要通过推算的,而且第一个读数是在阻值基本稳定的情况下测得的。因为断电的瞬间,电阻是高频跳变的,这时候的阻值不是实际值。
& V* R$ a, u6 H* a
发表于 2012-4-11 09:44 | 显示全部楼层
从你测试的数据来看,R2电阻较R1电阻基本变化不大,这种情况下,用电阻法测试不是很准,建议用热偶法看看。
发表于 2012-4-11 09:46 | 显示全部楼层
我不明白你把环温提高到70度是什么意思,
. d0 u; r' T+ _& r9 V4 H9 L% M4 C一般来说,在温升的时候我们尽量要求环温的变化要小,不然你环温的变化幅度可能比变压器绕组本身变化的温度还要大,这样你测出的值是负的就一点也不奇怪了
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:47 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-4-11 09:42 $ R& _, H- M* G0 h
“阻值也尽量在断电后迅速测出”" c! b- V) s2 k8 X: T
从这个可以看到你的测试方法是错误的,这个是需要通过推算的,而且第一个 ...

! P1 T0 `! J8 B6 r% v+ K1 cjsspace:是怎么推算呢?能否再详细说明一下
发表于 2012-4-11 09:58 | 显示全部楼层
非线性回归法~推算出断电那一刻的阻值4 m* K% h9 r' n% h: l4 A
电阻太小不建议用电阻法测量,用热电偶吧~
发表于 2012-4-11 10:02 | 显示全部楼层
书上猫头鹰 发表于 2012-4-11 09:47
6 w- F# g4 w. g* q" i. Rjsspace:是怎么推算呢?能否再详细说明一下
4 e( {* h. V$ ]2 O+ e7 }5 k
通过描点法推算断开那一瞬间R2的电阻。: f9 z! X) v& b7 \! j- u, }* l
1)记录断开电源后,R2稳定时的电阻,并记录时间。
. ], \8 P+ w! P! i2)随着时间的推移,R2电阻会减少,记录5个以上的时间,并记录此时的R2阻值。
# w9 l' |# j) w3)然后将记录的这些阻值描点,通过对数法推算时间为0时对应的R2值,然后用这个R2值计算温度
 楼主| 发表于 2012-4-11 10:02 | 显示全部楼层
我不是灰太狼 发表于 2012-4-11 09:46
1 P0 Y' r: m8 s8 A" \' Z' G1 A# d6 i我不明白你把环温提高到70度是什么意思,
; q! s+ V: @: s7 [0 z6 X6 g一般来说,在温升的时候我们尽量要求环温的变化要小,不然你环温 ...

+ @+ o. P$ Q: C. o: b我不是灰太狼:是我们有一款产品要做故障条件下的温升测试,认证机构要求我们必须要使样品的外壳温度达到Tc值情况下测量温升,如果样品在Ta温度下达不到Tc值,就要提高环境温度,强制使得外壳温度达到Tc,所以这里我才会中途提升10度的环境
* b, V- u2 Q0 A  @5 A2 Z" D% W; ]( G2 e. P
不过你说的确实有道理