jsspace 发表于 2012-1-12 10:12

还有一个问题,让我也困惑了,PCB上变压器的初次级没有开槽? 如果开槽了,爬电距离不难解决啊

鹊桥 发表于 2012-1-12 10:17

本帖最后由 鹊桥 于 2012-1-12 10:20 编辑

jsspace 发表于 2012-1-12 10:09 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
你的困惑我总结如下:
1)污染等级是3级--请告知你的开关电源最终是用在什么产品上,小家电一般的污染等级 ...

是用在电推剪上的属于小家电范畴的吧   我觉得污染等级应该是2级的这样就是材料组认定为Ⅲa/Ⅲb 爬电距离就应该满足5mm不是8mm了

鹊桥 发表于 2012-1-12 10:21

jsspace 发表于 2012-1-12 10:09 static/image/common/back.gif
你的困惑我总结如下:
1)污染等级是3级--请告知你的开关电源最终是用在什么产品上,小家电一般的污染等级 ...

谢谢兄弟喽

鹊桥 发表于 2012-1-12 10:24

jsspace 发表于 2012-1-12 10:12 static/image/common/back.gif
还有一个问题,让我也困惑了,PCB上变压器的初次级没有开槽? 如果开槽了,爬电距离不难解决啊

是不是开槽了就不用满足8mm了 ?开始没有开槽现在更改的样板是开了槽的   不过尺寸还是加大了不少!

jsspace 发表于 2012-1-12 10:27

鹊桥 发表于 2012-1-12 10:17 static/image/common/back.gif
是用在电推剪上的属于小家电范畴的吧   我觉得污染等级应该是2级的这样就是材料组认定为Ⅲa/Ⅲb 爬 ...

如果是电推剪,我觉得污染等级应该是2

jsspace 发表于 2012-1-12 10:31

本帖最后由 jsspace 于 2012-1-12 10:31 编辑

鹊桥 发表于 2012-1-12 10:24 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
是不是开槽了就不用满足8mm了 ?开始没有开槽现在更改的样板是开了槽的   不过尺寸还是加大了不少!

你这问题问得。。。
你还是看一下爬电距离和电气间隙章节吧
如果污染等级是2,你的开槽大于1mm,那么就认为爬电距离无法通过这个开槽(当然也需要考虑从开槽旁边爬过去),也就是满足要求了。
如果污染等级是3,那么开槽要1.5mm才有效。

jsspace 发表于 2012-1-12 10:34

建议你将PCB放出来让大家看看如何改进(涉及到保密,放变压器部分的PCB即可)

yearl 发表于 2012-1-12 11:08


不同的产品或处于不同的位置对污染等级的定义是不同的,不了解产品、结构和使用环境,关于8mm爬电距离的要求是否合理无法给你一个明确的答复。

爬电距离的要求可以通过开槽的方法来达到。
电气间隙和爬电距离的要求也可以通过中间加入固体绝缘的方法、采用B类涂层等方法来达到。
见不到结构什么都不好说。

鹊桥 发表于 2012-1-12 11:14

jsspace 发表于 2012-1-12 10:31 static/image/common/back.gif
你这问题问得。。。
你还是看一下爬电距离和电气间隙章节吧
如果污染等级是2,你的开槽大于1mm,那么 ...

偶是做结构的   有关认证的好多都不懂    大家见谅哈

鹊桥 发表于 2012-1-12 11:18

yearl 发表于 2012-1-12 11:08 static/image/common/back.gif
不同的产品或处于不同的位置对污染等级的定义是不同的,不了解产品、结构和使用环境,关于8mm爬电距离的要 ...

谢谢兄弟的回复偶做结构    只是想了解其中的情况    真正处理事情还是要交给电子工程师 和认证工程师解决了
页: 1 [2] 3