发表于 2012-1-12 10:12 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
还有一个问题,让我也困惑了,PCB上变压器的初次级没有开槽? 如果开槽了,爬电距离不难解决啊
12#
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:17 | 只看该作者
本帖最后由 鹊桥 于 2012-1-12 10:20 编辑
( G8 f" u9 D: f. R( S$ f
jsspace 发表于 2012-1-12 10:09
1 O9 J8 [) C- K你的困惑我总结如下:. j& O; G8 K- b. ]2 z& K
1)污染等级是3级--请告知你的开关电源最终是用在什么产品上,小家电一般的污染等级 ...
- b6 e8 V& k, U3 O2 {* N1 b0 K

# G3 |! V+ M8 d4 y是用在电推剪上的  属于小家电范畴的吧   我觉得污染等级应该是2级的  这样就是材料组认定为Ⅲa/Ⅲb 爬电距离就应该满足5mm  不是8mm了
13#
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:21 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-1-12 10:09
! ], W8 h& i+ [( B* y# H你的困惑我总结如下:
. a3 O1 U) N0 a! G% @7 Y4 }+ f: n1)污染等级是3级--请告知你的开关电源最终是用在什么产品上,小家电一般的污染等级 ...

+ l& Q3 K( E( C谢谢兄弟喽
14#
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:24 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-1-12 10:12 9 a. k! ^8 k+ D, g
还有一个问题,让我也困惑了,PCB上变压器的初次级没有开槽? 如果开槽了,爬电距离不难解决啊
' @8 ?( ~) Z, N! l" T
是不是开槽了就不用满足8mm了 ?  开始没有开槽  现在更改的样板是开了槽的   不过尺寸还是加大了不少!
15#
发表于 2012-1-12 10:27 | 只看该作者
鹊桥 发表于 2012-1-12 10:17
! s$ s! y9 ~* K8 @% ?3 {是用在电推剪上的  属于小家电范畴的吧   我觉得污染等级应该是2级的  这样就是材料组认定为Ⅲa/Ⅲb 爬 ...

! p5 W9 J5 {: t2 Y" H如果是电推剪,我觉得污染等级应该是2
16#
发表于 2012-1-12 10:31 | 只看该作者
本帖最后由 jsspace 于 2012-1-12 10:31 编辑
5 \5 m2 t# h- d1 F$ x, Q6 \5 I
鹊桥 发表于 2012-1-12 10:24 2 A4 ~9 D( m. R- d& V- R+ }1 c
是不是开槽了就不用满足8mm了 ?  开始没有开槽  现在更改的样板是开了槽的   不过尺寸还是加大了不少!
7 _( `) k) B& ?* |$ j9 D
8 O6 U; S, M; t  W
你这问题问得。。。
, h/ w, O% J( c* s- U- O) }$ s你还是看一下爬电距离和电气间隙章节吧) \( |1 U: [9 O
如果污染等级是2,你的开槽大于1mm,那么就认为爬电距离无法通过这个开槽(当然也需要考虑从开槽旁边爬过去),也就是满足要求了。
0 B8 p/ z7 u# s" y* X4 Y1 C/ j" p如果污染等级是3,那么开槽要1.5mm才有效。
17#
发表于 2012-1-12 10:34 | 只看该作者
建议你将PCB放出来让大家看看如何改进(涉及到保密,放变压器部分的PCB即可)
18#
发表于 2012-1-12 11:08 | 只看该作者

* H0 s2 j6 V7 k* y- ~不同的产品或处于不同的位置对污染等级的定义是不同的,不了解产品、结构和使用环境,关于8mm爬电距离的要求是否合理无法给你一个明确的答复。; z# M( A: h. g) s

! e2 K2 ~9 g; G3 u爬电距离的要求可以通过开槽的方法来达到。
0 D: L5 E2 r( M. m电气间隙和爬电距离的要求也可以通过中间加入固体绝缘的方法、采用B类涂层等方法来达到。
* n5 F1 o, }# a9 _1 D. l见不到结构什么都不好说。
6 A$ j7 ]0 m1 @
19#
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:14 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-1-12 10:31
3 d% P. S/ p# n8 f你这问题问得。。。/ A6 v3 f! Z1 L8 C6 N* X. M
你还是看一下爬电距离和电气间隙章节吧
; _6 }/ P/ h2 q( f如果污染等级是2,你的开槽大于1mm,那么 ...
. V8 A' p' P' ]' O) H2 k
偶是做结构的   有关认证的  好多都不懂    大家见谅哈
20#
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:18 | 只看该作者
yearl 发表于 2012-1-12 11:08 ; @; s" Z, m. R2 @5 N) ?
不同的产品或处于不同的位置对污染等级的定义是不同的,不了解产品、结构和使用环境,关于8mm爬电距离的要 ...
' p+ T6 u6 v1 o. u4 t
谢谢兄弟的回复  偶做结构    只是想了解其中的情况    真正处理事情还是要交给电子工程师 和认证工程师解决了