金属外壳LED电源没接地线
金属外壳LED电源没接地线,需要符合哪些安全要求?输入L、N对外壳打3750VAC?
输出L、N对输出打3750VAC? 没接地,说明这个产品最少是二类结构了,如果是直接接电网电压,那是要打3750VAC 我是这样打的 要满足二类结构的电气间隙, 里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?耐压能过就可以了? 1) 打高压均是:2000+4U
2) 灌胶可能有气泡,不能当做有效绝缘。爬电距离和电气间隙同样需要满足。 引用第4楼hrihri于2011-11-11 16:01发表的:
里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?耐压能过就可以了?
需要考虑,灌胶不能当成固体绝缘。 4U+2750。 EN60598-1更新中规定 Double or reinforced insulation (d)4U ** + 2 000 hrihri 发表于 2011-11-11 16:01 static/image/common/back.gif
里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?耐压能过就可以了?
灌胶要按IEC 60664的2类灌封进行检测,合格才可以不考虑电气间隙和爬电距离。
否则还是要考虑。
页:
[1]
2