hrihri 发表于 2011-11-11 15:25

金属外壳LED电源没接地线

金属外壳LED电源没接地线,需要符合哪些安全要求?
输入L、N对外壳打3750VAC?
输出L、N对输出打3750VAC?

godxlalp 发表于 2011-11-11 15:28

没接地,说明这个产品最少是二类结构了,如果是直接接电网电压,那是要打3750VAC

Nezof 发表于 2011-11-11 15:37

我是这样打的

520168 发表于 2011-11-11 15:38

要满足二类结构的电气间隙,

hrihri 发表于 2011-11-11 16:01

里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?耐压能过就可以了?

mountaindog 发表于 2011-11-11 16:22

1) 打高压均是:2000+4U
2) 灌胶可能有气泡,不能当做有效绝缘。爬电距离和电气间隙同样需要满足。

jsspace 发表于 2011-11-11 16:30

引用第4楼hrihri于2011-11-11 16:01发表的:
里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?耐压能过就可以了?

需要考虑,灌胶不能当成固体绝缘。

badatong 发表于 2011-11-11 21:58

4U+2750。

zhongfalamp 发表于 2011-12-28 08:43

EN60598-1更新中规定   Double or reinforced insulation (d)4U ** + 2 000

yearl 发表于 2011-12-28 08:48

hrihri 发表于 2011-11-11 16:01 static/image/common/back.gif
里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?耐压能过就可以了?

灌胶要按IEC 60664的2类灌封进行检测,合格才可以不考虑电气间隙和爬电距离。
否则还是要考虑。
页: [1] 2
查看完整版本: 金属外壳LED电源没接地线