[照明部件] 金属外壳LED电源没接地线

[复制链接]
发表于 2011-11-11 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
金属外壳LED电源没接地线,需要符合哪些安全要求?' }6 u4 }* {1 ~
输入L、N对外壳打3750VAC  ?
1 U% s: Z  E. [; T7 u% u( S9 M输出L、N对输出打3750VAC  ?
发表于 2011-11-11 15:28 | 显示全部楼层
没接地,说明这个产品最少是二类结构了,如果是直接接电网电压,那是要打3750VAC
发表于 2011-11-11 15:37 | 显示全部楼层
我是这样打的
发表于 2011-11-11 15:38 | 显示全部楼层
要满足二类结构的电气间隙,
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:01 | 显示全部楼层
里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?  耐压能过就可以了?
发表于 2011-11-11 16:22 | 显示全部楼层
1) 打高压均是:2000+4U9 @& J4 a+ K, @1 `0 F
2) 灌胶可能有气泡,不能当做有效绝缘。爬电距离和电气间隙同样需要满足。
发表于 2011-11-11 16:30 | 显示全部楼层
引用第4楼hrihri于2011-11-11 16:01发表的  :7 [) ?7 h: r% k1 ]# _" x
里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?  耐压能过就可以了?

. S: h6 \4 b- @0 G' N4 ], ]需要考虑,灌胶不能当成固体绝缘。
发表于 2011-11-11 21:58 | 显示全部楼层
4U+2750。
发表于 2011-12-28 08:43 | 显示全部楼层
EN60598-1更新中规定     Double or reinforced insulation (d)  4U ** + 2 000
发表于 2011-12-28 08:48 | 显示全部楼层
hrihri 发表于 2011-11-11 16:01 8 v3 a* X- g0 @4 f  t; [0 Y
里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?  耐压能过就可以了?
  `8 B, |* ?  {
灌胶要按IEC 60664的2类灌封进行检测,合格才可以不考虑电气间隙和爬电距离。
0 H. s6 g- O* b& X+ b: g否则还是要考虑。