求助关与外置独立式LED驱动电源CQC认证问题,
谢谢关注问题的朋友有做过CQC认证的朋友帮帮忙
1.输入,输出线用0.5平方的可以吗?输入电源0.13A左右
2.距离方面。目前LN之间是3MM,初次之间10MM,与壳体的距离不构包了麦拉片,这样可行吗
3.关键的一些无器件是要有UL认证号呢还是CQC认证号?
4.变压器要满足什么要求,
5.耐压AC3000V够了吗?初次级之间打耐压是跟根椐变压器两端的峰值电压来定吗?
如果还有更详细的要求,请帮忙说一下,十分感谢!!!!! 输入线及输出线不能少于为0.75平方,理由是:作为独立式,它应满足GB7000.1的要求,故外部接线的要求见7000.1的5.2.2要求,
不构包了麦拉片?这个没有看明白,是否是笔误?
关键的元器件是不接受UL认证和其它国外的认证,只接受CCC或是CQC认证的,
变压器的要求?你的这个独立式控制装置是不是要做成二类的?如果是,它应该是安全隔离式
如果是二类的,初次级的耐压值应该是4U+2750,这是双重绝缘或是加强绝缘的要求.请参见GB19510.1-2009的第12章要求.
独立的LED控制装置在进行CQC认证时,依据的标准是GB19510.1-2009及GB19510.14-2009 PCB 与外壳距离不够,PCB上包裹了麦拉片。
电源是无地线的,
目前LN之间是3MM,初次之间10MM,这个距离够吗?
电源是固定式的,线材0.5因该可以吧
谢谢!!!! 还是没有明白麦拉片是什么..
LN和初次的距离是够了,
独立的控制装置电源线肯定是固定的,因为它是独立式的,就应按灯具的标准来考核,(见19510.1的第4章:独立的控制装置还应按照GB7000.1-2007的要求...)所以它的线径要求是0.75,这主要是从机械强度方面来考虑的,请看GB7000.1的5.2.2要求 1、麦拉片应该有厚度要求
2、变压器初次级的耐压应根据变压器初次级的实际量测的电压,查GB19510表对应耐压值大小确定
3、电源线或者外部线:普通灯具最小0.75mm2,非普通灯具最小1.0mm2 看认证实施规则,LED驱动的话,GB应该是要求参照IEC 61347-2-13的 天马行空 发表于 2011-11-12 08:43 static/image/common/back.gif
输入线及输出线不能少于为0.75平方,理由是:作为独立式,它应满足GB7000.1的要求,故外部接线的要求见7000.1的 ...
以上回答同意,不过我想问一下,不用测试GB 17743-2007 GB 17625.1-2003的标准吗?