[GB灯具] 求助关与外置独立式LED驱动电源CQC认证问题,

[复制链接]
发表于 2011-11-10 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
谢谢关注问题的朋友& I2 I0 X  h) n# s; |, j2 _. M
有做过CQC认证的朋友帮帮忙3 T- J/ O' M; R* E: e
1.输入,输出线用0.5平方的可以吗?输入电源0.13A左右7 g2 L; z" ~0 E( r! g! u
2.距离方面。目前LN之间是3MM,初次之间10MM,与壳体的距离不构包了麦拉片,这样可行吗/ L. N# o: w/ z$ d. Q2 o
3.关键的一些无器件是要有UL认证号呢还是CQC认证号?* w+ k4 ?) V) U- Y
4.变压器要满足什么要求,1 ^6 J8 R* g, ?9 h" \1 p9 M& G
5.耐压AC3000V够了吗?初次级之间打耐压是跟根椐变压器两端的峰值电压来定吗?
  V* L, N' L$ T! h9 U3 s8 ~如果还有更详细的要求,请帮忙说一下,十分感谢!!!!!
发表于 2011-11-12 08:43 | 显示全部楼层
输入线及输出线不能少于为0.75平方,理由是:作为独立式,它应满足GB7000.1的要求,故外部接线的要求见7000.1的5.2.2要求,' {$ A8 P+ c4 t3 f& i/ r; \& |3 M
不构包了麦拉片?这个没有看明白,是否是笔误?
; Q% T* s) |% J  H3 [关键的元器件是不接受UL认证和其它国外的认证,只接受CCC或是CQC认证的,
2 m  m& ~2 J- t% E5 ^! l4 A2 b变压器的要求?你的这个独立式控制装置是不是要做成二类的?如果是,它应该是安全隔离式. V' s2 G$ s( Q2 f& U1 e
如果是二类的,初次级的耐压值应该是4U+2750,这是双重绝缘或是加强绝缘的要求.请参见GB19510.1-2009的第12章要求.
' \" k4 O7 p7 ^+ M( [独立的LED控制装置在进行CQC认证时,依据的标准是GB19510.1-2009及GB19510.14-2009

点评

解答的很详细,赞一个  发表于 2012-4-26 10:39
 楼主| 发表于 2011-11-12 10:01 | 显示全部楼层
PCB 与外壳距离不够,PCB上包裹了麦拉片。, q$ f$ t5 f* V2 f5 y
电源是无地线的,1 @" Y( n& E+ `! K) s
目前LN之间是3MM,初次之间10MM,这个距离够吗?0 U) V- W1 F9 @$ ^$ M
电源是固定式的,线材0.5因该可以吧
" \0 O! C9 D0 E7 m谢谢!!!!
发表于 2011-11-14 10:16 | 显示全部楼层
还是没有明白麦拉片是什么.." y) j5 X2 t; \4 d
LN和初次的距离是够了,' n6 h! F& L7 t' S/ h* f
独立的控制装置电源线肯定是固定的,因为它是独立式的,就应按灯具的标准来考核,(见19510.1的第4章:独立的控制装置还应按照GB7000.1-2007的要求...)所以它的线径要求是0.75,这主要是从机械强度方面来考虑的,请看GB7000.1的5.2.2要求
发表于 2012-4-25 16:51 | 显示全部楼层
1、麦拉片应该有厚度要求
) E& Y" _; X1 E8 ~2、变压器初次级的耐压应根据变压器初次级的实际量测的电压,查GB19510表对应耐压值大小确定8 M4 b2 O3 ?% W( u& P' }1 B
3、电源线或者外部线:普通灯具最小0.75mm2,非普通灯具最小1.0mm2
发表于 2012-4-26 16:11 | 显示全部楼层
看认证实施规则,LED驱动的话,GB应该是要求参照IEC 61347-2-13的
发表于 2012-7-28 08:40 | 显示全部楼层
天马行空 发表于 2011-11-12 08:43
: y1 `0 t  }" T4 p输入线及输出线不能少于为0.75平方,理由是:作为独立式,它应满足GB7000.1的要求,故外部接线的要求见7000.1的 ...
& a  K7 E1 o* n, P4 k
以上回答同意,不过我想问一下,不用测试GB 17743-2007 GB 17625.1-2003的标准吗?