microos 发表于 2011-10-9 10:50

en 60950 2.2.3章节 71vpeak 120vdc怎么理解

最近重新再看950发现当中很多概念都不懂,麻烦大家解答下:
2.2.3章节中selv电路限制不是42.4vpeak 60dc吗,怎么后面又有个71vpeak 120vdc,我知道这个实在特定条件,但那个特定条件没看懂麻烦高人解答下?

leekyy 发表于 2011-10-9 11:41

SELV电路是要满足正常和异常两种情况的
42.4vpeak 60dc是正常情况下的限值,当正常情况满足后,
在异常条件下(即单一故障后),要满足以下条件:有两种情况出现(故障后会出现两种试验结果,即两种波形,满足任一种即可)
a: 0.2s之前不能超过71vpeak 120vdc,0.2s后要不超过42.4vpeak 60dc
b: 看2.2.3图2E,当t1<20ms(不超过71vpeak 120vdc)时,t2>1s(不超过      42.4vpeak 60dc);当t1>20ms(不超过71vpeak 120vdc)时,t2>3s(不超过      42.4vpeak 60dc),且t1<0.2s

microos 发表于 2011-10-9 11:58

引用第1楼leekyy于2011-10-09 11:41发表的:
这个我一般都按照不超过42.4vpeak 60dc来判定的,这样说的话根本不正确,严格来讲必须用示波器抓波形来判断。谢谢了。

lsysz 发表于 2011-10-10 15:54

学习了,多谢。

食蕉蕉啦你 发表于 2017-4-24 11:53

有具体的测试方法吗

edisonlaos 发表于 2017-4-25 09:13

你假想为故障情况下被针扎了,t1就是扎的时间,t2就是距离下一次被扎的时间。你的痛感是在电压大于42.4Vp or 60Vdc的情况下才有。
所以故障情况下如果扎的时间短(t1),则允许痛一点(U),但是距离下一次被扎有时间要求(t2),反之。