楼主 |
发表于 2011-10-9 11:58
|
显示全部楼层
引用第1楼leekyy于2011-10-09 11:41发表的 :: W5 i" P% g4 h! }
SELV电路是要满足正常和异常两种情况的$ M8 ]/ e, v( D# Y6 Z9 e! }& ^
42.4vpeak 60dc是正常情况下的限值,当正常情况满足后,
0 w; e6 R* U" Q在异常条件下(即单一故障后),要满足以下条件:有两种情况出现(故障后会出现两种试验结果,即两种波形,满足任一种即可)( C3 }, v' x0 |- w$ R# @
a: 0.2s之前不能超过71vpeak 120vdc,0.2s后要不超过42.4vpeak 60dc" v) ~7 y3 p4 i2 F) d
b: 看2.2.3图2E,当t1<20ms(不超过71vpeak 120vdc)时,t2>1s(不超过 42.4vpeak 60dc);当t1>20ms(不超过71vpeak 120vdc)时,t2>3s(不超过 42.4vpeak 60dc),且t1<0.2s / D( \9 D0 ~' {: V1 k: W
这个我一般都按照不超过42.4vpeak 60dc来判定的,这样说的话根本不正确,严格来讲必须用示波器抓波形来判断。谢谢了。 |
|