June.Zhao 发表于 2011-7-5 15:27

不是不理解啊,这就是个名词解释吗~并不能说明什么?
如果我影响了积极讨论,我道歉!

June.Zhao 发表于 2011-7-5 15:31

引用第19楼wheqiang于2011-07-05 15:23发表的:
人家是新人, 你就不能照顾下.偏要揪出来.

我也是新人,互相照顾。。。

wheqiang 发表于 2011-7-5 16:25

之前有跟UL合作一个DC-DC的案子, 输入是小于60DC, 线路中也会产生一个危险电压58Vpeak, 38 Vrms.. 报告中是这样描写:
Connection to the mains :   To be determined in End use; Over voltage category (OVC) : OVC II;Class of equipment : Class III (supplied by SELV).. 希望以上对你有些帮助..

June.Zhao 发表于 2011-7-5 17:29

UL的 datasheet这么说,加分~

jianfie 发表于 2011-7-5 17:34

能否吧资料传上来看下

bella-bing 发表于 2011-7-5 17:40

引用第12楼jianfie于2011-07-05 14:40发表的:
DC Power source并不是一个配电系统.这个认同
过电压不用在直流电网中这个不认同
我找到了一些信息,这种输入(DC72V)被定义为TNV-2电路。很是不能理解。谁能给个指点


你是"这种输入(DC72V)被定义为TNV-2电路" 不理解吗,你可以看一下IEC 60950 中的1.6 章节,那里有讲到如何判别直流电路
Maximum Operating Voltage of DC MAINS SUPPLY Classification of Circuit Connected to DC MAINS SUPPLY
up to 60 V d.c. SELV
> 60 V up to and including 80 V TNV-2
>80V HAZARDOUS VOLTAGE

jianfie 发表于 2011-7-5 17:44

这句话在什么地方?1.6没有啊

茶馆 发表于 2011-7-5 19:10

引用第26楼jianfie于2011-07-05 17:44发表的:
这句话在什么地方?1.6没有啊
UL 60950-1 中clause1.6.1.2

hdf590 发表于 2011-7-6 12:10

糊涂了,不是以input为定义的吗?