appledyx
发表于 2011-7-5 13:33
,怎么没有人解答哦?
等待
wheqiang
发表于 2011-7-5 14:33
过电压一词不会用在直流电网中. 另外个人愚见直流电网它也是一个配电系统, 具体可以看下1.2.8.2的定义, DC Power source并不是一个配电系统.
jianfie
发表于 2011-7-5 14:40
DC Power source并不是一个配电系统.这个认同
过电压不用在直流电网中这个不认同
我找到了一些信息,这种输入(DC72V)被定义为TNV-2电路。很是不能理解。谁能给个指点
至尊宝
发表于 2011-7-5 14:41
1.如果不能确定是否接地,那么就C类
2.C类同时参考2.10.3.7,应该取交流电的过压类别,2500V
3.查2m表,4.0mm
这个判定是依据--直流配电系统的
wheqiang
发表于 2011-7-5 14:41
通过Table 2H 此产品产生危险电压部分到SELV电路, accessible parts 满足基本绝缘应该就OK了.
wheqiang
发表于 2011-7-5 14:45
可以参看看下Annex Z 里面有讲到The term Overvoltage Category is not used in connection with DC MAINS SUPPLIES
jianfie
发表于 2011-7-5 14:50
我看错,我说的是瞬态过电压
June.Zhao
发表于 2011-7-5 15:14
引用第15楼wheqiang于2011-07-05 14:45发表的 :
可以参看看下Annex Z 里面有讲到 The term Overvoltage Category is not used in connection with DC MAINS SUPPLIES
过压等级这个术语。。。也能加威望?还有有的直流源就是配电系统,我都做过这个标准61204-7:2006
jianfie
发表于 2011-7-5 15:19
人家在积极帮助解答问题,你有什么不能理解地
wheqiang
发表于 2011-7-5 15:23
人家是新人, 你就不能照顾下.偏要揪出来.