11狼 发表于 2011-4-25 23:09

变频器认证

今天看了ABB一款变频器,其申请的认证是EN50178,还有IEC60950,但是我看变频器的标准时IEC61800.5,所以我想问变频器到底用哪本标准啊?

endurance 发表于 2011-4-26 08:12

以前变频器是用EN 50178做的,更早之前也用过EN 60590,但是后来有了EN 61800-5-1,其他的都成为了过去,但也有参考的价值
因为这几个标准还是有些类似的---都不容易理解啊,哈哈

wuyanr103 发表于 2011-4-26 08:37

IEC/EN61800 , UL508C

zhuzifei 发表于 2011-4-26 09:00

IEC/EN61800 -5-1

学学安规 发表于 2011-4-26 09:39

CE mark做的是EN 61800-5-1
CB 做的是IEC 61800-5-1不能用来转UL,主要是非洲和东南亚市场
UL和TUV-NRTL做的是UL 508C(1500V以下),主要针对美国工控变频电源,危险场合使用的设备使用UL 698标准
目前主要几大变频电源厂商有ABB,SIEMENS,安川,富士,台达,三菱等

11狼 发表于 2011-4-26 21:38

非常感谢各位,可不可以介绍下变频器的安规设计方法和思路啊!

ok_hmh 发表于 2011-4-27 17:10

可以讨论下,我也是做这个。。61800-5-1这个标准比较空泛。很多具体的细节无法找到答案。

11狼 发表于 2011-4-27 21:57

今天看了下UL508C感觉没有IEC61800-5好理解,特别是第36 Spacings这一节变频器的电气间隙和爬电距离到底怎么确定,这一节感觉写的好乱啊,有没有高手讲解一下

thomaseed 发表于 2011-5-6 10:10

在不同污染等级下有一个对应的距离X(可以表中查到),
如果A点到B点路过一个小坑,坑宽小于X,那么电气间隙和爬电距离相等,
如果大于,则电气间隙不变和而爬电距离要沿着坑底表面计算。

11狼 发表于 2011-5-6 10:47

对于变频器的标准UL508C和IEC61800-5的电气间隙和爬电距离有点差异,IEC61800的很好理解
但是UL508C除了要查UL840外还要参考UL508C的第36章spacengs,按照36章spacengs的table 36.1的话非常严酷,
我想问一下什么情况下适用UL840,什么情况下适用UL508C的第36章spacengs
      另外wire bending space怎么理解?