line voltages up to 1 kV a.c., 50 Hz or 60 Hz and a.c. drive systems with converter input
voltages up to 35 kV, 50 Hz or 60 Hz and output voltages up to 35 kV. 引用第6楼ok_hmh于2011-04-27 17:10发表的:
可以讨论下,我也是做这个。。61800-5-1这个标准比较空泛。很多具体的细节无法找到答案。
同感 引用第1楼endurance于2011-04-26 08:12发表的:
更早之前也用过EN 60590,
应该是EN 60950吧。 引用第9楼肖文兵于2011-05-06 10:47发表的:
对于变频器的标准UL508C和IEC61800-5的电气间隙和爬电距离有点差异,IEC61800的很好理解
但是UL508C除了要查UL840外还要参考UL508C的第36章spacengs,按照36章spacengs的table 36.1的话非常严酷,
我想问一下什么情况下适用UL840,什么情况下适用UL508C的第36章spacengs
另外wire bending space怎么理解?
不知说的对不对啊。。。呵呵
UL840,EN50178和IEC61800-5-1里面有关距离的东西都是源于60664-1,但是IEC61800的距离部分额看起来很费尽。可能水平有待提升~~
UL840和508C应该同时满足吧。
Wire bending space,通常指大的变频器内部的预留的一部分空间,这个空间是为了给操作者在接线端子下部或附近链接电缆或者给(粗)电缆弯折、连接用的。 wire bending space是指现场布线空间,针对电源线端子与外壳结构来评估。
UL508C第36章分了很多情况说明距离,内部都可以参考UL840进行设计。其实比较麻烦的还是CSA标准,因为CSA没有一本类似UL840的标准可参考。
页:
1
[2]