myfavor 发表于 2011-5-9 10:40

变频器用的是EN 61800-5-1标准,用60950-1不合适

sjm2005 发表于 2011-5-9 11:25

中,高压变频器的认证,参考什么标准啊?还是61800-5-1吗?

ok_hmh 发表于 2011-5-9 18:12

It applies to d.c. drive systems connected to
line voltages up to 1 kV a.c., 50 Hz or 60 Hz and a.c. drive systems with converter input
voltages up to 35 kV, 50 Hz or 60 Hz and output voltages up to 35 kV.

猛龙不过江 发表于 2011-5-9 19:43

引用第6楼ok_hmh于2011-04-27 17:10发表的:
可以讨论下,我也是做这个。。61800-5-1这个标准比较空泛。很多具体的细节无法找到答案。
同感

flowme 发表于 2011-5-12 09:33

引用第1楼endurance于2011-04-26 08:12发表的:
更早之前也用过EN 60590,

应该是EN 60950吧。

flowme 发表于 2011-5-12 09:52

引用第9楼肖文兵于2011-05-06 10:47发表的:
对于变频器的标准UL508C和IEC61800-5的电气间隙和爬电距离有点差异,IEC61800的很好理解
但是UL508C除了要查UL840外还要参考UL508C的第36章spacengs,按照36章spacengs的table 36.1的话非常严酷,
我想问一下什么情况下适用UL840,什么情况下适用UL508C的第36章spacengs
      另外wire bending space怎么理解?


不知说的对不对啊。。。呵呵
UL840,EN50178和IEC61800-5-1里面有关距离的东西都是源于60664-1,但是IEC61800的距离部分额看起来很费尽。可能水平有待提升~~
UL840和508C应该同时满足吧。
Wire bending space,通常指大的变频器内部的预留的一部分空间,这个空间是为了给操作者在接线端子下部或附近链接电缆或者给(粗)电缆弯折、连接用的。

junpi 发表于 2012-1-16 01:34

wire bending space是指现场布线空间,针对电源线端子与外壳结构来评估。
UL508C第36章分了很多情况说明距离,内部都可以参考UL840进行设计。其实比较麻烦的还是CSA标准,因为CSA没有一本类似UL840的标准可参考。
页: 1 [2]