chenxin1976
发表于 2008-9-3 11:33
如果是整机要考虑的问题多多
如输入电压(AC、DC)
电容大小、负载、功率
单体而言、看变压器本身
含侵、铜铂、气泡线
总之每个问题都不是那么简单的
具体问题具体分析
没错不
qiangyt
发表于 2009-11-3 13:17
请教各位高人,为何国标19510和耐压测试和61347上的耐压测试的条款上的要求差这这么多,19510上的耐压为4U+1750 而61347上的为2U+1000,是否还有其它条款在说明这些,具体标准页面见楼上两位发的图片,这点让我实在困惑、
41295384
发表于 2009-11-3 13:30
单独对变压器打应该用交流打。
joyhou
发表于 2009-11-4 22:54
一般打DC就行了,3000VAC转成4300DC。AC会对Y电容充放电。