seasunsky
发表于 2007-5-31 12:30
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :
小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。
小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
不懂
barry
发表于 2007-5-31 14:41
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的:
请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
你确定打AC时是击穿吗? 有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?
关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
barry
发表于 2007-5-31 15:03
引自EN 60950-1-2006
5.2.2 Test procedure
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
lightsets
发表于 2007-5-31 18:25
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
lightsets
发表于 2007-5-31 18:34
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的:
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
你确定打AC时是击穿吗? 有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
.......
呵呵,能者为师嘛!
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图
lightsets
发表于 2007-5-31 18:48
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的:
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
不懂
呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!
另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
barry
发表于 2007-6-1 09:06
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的:
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
是的。。。
barry
发表于 2007-6-1 09:07
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的:
呵呵,能者为师嘛!
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图
你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?
一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
zeng
发表于 2007-6-2 10:51
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
炎黃
发表于 2007-6-2 13:58
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!