孟云房 发表于 2011-4-14 20:19

关于几种灯具电源线类型和截面积选用的讨论

第一种:吊灯

IP44吊灯的裸露在外的悬吊线(和铁链子在一起),属内部布线,发现不少认证机构都使用PVC线,按EN 60598-1条款5.3.5,是否必须使用橡胶线?

第二种:嵌灯和地埋灯

    这两种灯带有外接的引线,延伸到灯具外面,根据标准5.2.2是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?还是使用PVC线即可?

第三种:地插射灯

   同上,是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?

第四种:手提灯


EN 60598-2-8新标准2月1日正式生效,做到必须IP54以上,视为恶劣条件使用灯具,普通网格结构IP20使用PVC电源线的手提灯如何改进?
能做的到IP54的手提灯,电源线能否使用H05RN-F的电源线(特殊标准要求氯丁橡胶护套线,最低为H05RN-F),还是必须使用H07RN-F的电源线(通标对恶劣条件使用灯具的要求)?

雨花石 发表于 2011-4-15 11:46

第一种:吊灯

IP44吊灯的裸露在外的悬吊线(和铁链子在一起),属内部布线,发现不少认证机构都使用PVC线,按EN 60598-1条款5.3.5,是否必须使用橡胶线?
RE: 看此灯的工作环境,如果是室内使用则可用PVC,室外则需橡胶(个人见解);视之为内部线的原因是铁链间的距离小于80mm,即线材并非完全被灯具本身所保护,如在室外还是需要考虑到UV老化的影响。

第二种:嵌灯和地埋灯

    这两种灯带有外接的引线,延伸到灯具外面,根据标准5.2.2是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?还是使用PVC线即可?
RE:至少1.0 的橡胶线。

第三种:地插射灯

RE: 不清楚,期待其它做过手提灯具朋友解答。

wwnw_007 发表于 2011-4-15 12:21

1楼的答案是正确的。对于手提灯,我个人认为需要使用H07RN-F的电源线。标准里应该有明确规定的

孟云房 发表于 2011-4-16 11:02

手提灯标准
8.10.2 Flexible cables or cords shall be not lighter than the following types specified in IEC 60245.
Flexible cable and cords shall be polychloroprene sheathed.
The nominal cross-sectional area of the conductors shall be not less than:
0,75 mm² for ordinary handlamps;
1 mm² for other handlamps.
Compliance shall be checked by inspection.

第一疑问:
8.4.3 According to the circumstances of use, handlamps shall be classified as rough service luminaires。
此时即为IP54防护的灯具,怎么还会有0,75 mm² for ordinary handlamps的说法?

第二:

   8.10.2 中有Flexible cable and cords shall be polychloroprene sheathed.
   其中H05RN-F和H07RN-F都属于氯丁护套软线,这个解释在EN 60335-1家电标准中有解释。
   再看EN 60598-1通标中,恶劣条件使用下的灯具,电线应至少为H07RN-F。

   我个人感觉应该是特标优先,否则特标中可以不用列出,直接引用好了。
页: [1]
查看完整版本: 关于几种灯具电源线类型和截面积选用的讨论