广东安规检测
有限公司提供:
第一种:吊灯
0 j' p7 ~0 G$ l$ M6 X* i/ y) R1 N$ X* a$ d* y
  IP44吊灯的裸露在外的悬吊线(和铁链子在一起),属内部布线,发现不少认证机构都使用PVC线,按EN 60598-1条款5.3.5,是否必须使用橡胶线?
$ v, i; D" V+ s) i' C- H3 F) X' e/ U- d
第二种:嵌灯和地埋灯
, I- \  U! F$ i: m) `& P, ?
+ n" N8 O/ V5 D' l+ `    这两种灯带有外接的引线,延伸到灯具外面,根据标准5.2.2是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?还是使用PVC线即可?! @$ y) y8 \8 `5 i  h8 f

8 T  ]' }9 ~: `$ a2 s! \1 H第三种:地插射灯
/ V8 z1 j( _6 K2 a; A$ J
3 P$ V/ d5 v9 t4 s4 ~5 F; [   同上,是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?0 j- ?8 T7 y' A3 t6 t* s: i
( l" E! A" G# x3 ~( f
第四种:手提灯
# O$ Z( s" c; d, N/ s$ E" r1 F# s4 p0 H
# Y$ ]6 e- H$ s8 ~+ w9 ?& u4 q
  EN 60598-2-8新标准2月1日正式生效,做到必须IP54以上,视为恶劣条件使用灯具,普通网格结构IP20使用PVC电源线的手提灯如何改进?
% |. y  d; [& \; s9 Z! ^+ s* _% Y6 v  能做的到IP54的手提灯,电源线能否使用H05RN-F的电源线(特殊标准要求氯丁橡胶护套线,最低为H05RN-F),还是必须使用H07RN-F的电源线(通标对恶劣条件使用灯具的要求)?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-4-15 11:46 | 显示全部楼层
第一种:吊灯 & O- |( l! J# Q/ v1 Q- ]
' ^: |5 J8 n! a' L9 H
  IP44吊灯的裸露在外的悬吊线(和铁链子在一起),属内部布线,发现不少认证机构都使用PVC线,按EN 60598-1条款5.3.5,是否必须使用橡胶线?
3 u6 D, y! s2 e9 |+ a! C+ QRE: 看此灯的工作环境,如果是室内使用则可用PVC,室外则需橡胶(个人见解);视之为内部线的原因是铁链间的距离小于80mm,即线材并非完全被灯具本身所保护,如在室外还是需要考虑到UV老化的影响。
2 K+ F2 p& `; c2 f
: v5 U3 P2 L7 Y! c# [* e第二种:嵌灯和地埋灯
0 l. I! E0 N. O/ v/ Z/ X
; C& ^* U. z6 C: W    这两种灯带有外接的引线,延伸到灯具外面,根据标准5.2.2是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?还是使用PVC线即可?
3 ?" g" t% ]$ i- z2 cRE:至少1.0 的橡胶线。 1 M$ p0 b! N; t" S- a) S, M

" ]1 y% {3 b1 k) }, t# J5 G第三种:地插射灯 # n3 g* c$ ]+ H% z$ b+ Q/ D- X& S

& A9 F: W# k8 o  Q# B  同上,是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?
6 V2 X. A1 C$ J0 C8 k. U2 sRE: 同上
/ b0 g# j" |* ?8 z" E! M$ k8 l! x1 e0 M* h0 x
第四种:手提灯
" u- B* B& y% `& L# g
+ H* j- p! R6 c5 e8 ]! u% e* E0 [( @# A
  EN 60598-2-8新标准2月1日正式生效,做到必须IP54以上,视为恶劣条件使用灯具,普通网格结构IP20使用PVC电源线的手提灯如何改进? / s8 V) K7 I. L5 U; j8 M
  能做的到IP54的手提灯,电源线能否使用H05RN-F的电源线(特殊标准要求氯丁橡胶护套线,最低为H05RN-F),还是必须使用H07RN-F的电源线(通标对恶劣条件使用灯具的要求)?
* y' ~6 }4 S* S1 f9 p) HRE: 不清楚,期待其它做过手提灯具朋友解答。
发表于 2011-4-15 12:21 | 显示全部楼层
1楼的答案是正确的。对于手提灯,我个人认为需要使用H07RN-F的电源线。标准里应该有明确规定的
 楼主| 发表于 2011-4-16 11:02 | 显示全部楼层
手提灯标准0 u8 d( M5 n( `
8.10.2 Flexible cables or cords shall be not lighter than the following types specified in IEC 60245.
+ t" H; y( G0 c2 _; Q$ {Flexible cable and cords shall be polychloroprene sheathed./ J+ H* L7 b- H0 r1 U% `
The nominal cross-sectional area of the conductors shall be not less than:
! D# H5 l/ M( e7 s7 K: y0,75 mm² for ordinary handlamps;
/ v6 v, }) {3 T. e, _' f- ~6 u1 mm² for other handlamps." j/ f/ C& Y' @9 ~' c+ e7 C
Compliance shall be checked by inspection.* [+ d5 t; M7 P4 ^4 I. e$ ?1 |
0 C; D- k4 u6 X1 @( W/ ]2 a
第一疑问:( _" \) H1 ]- F; r4 |
8.4.3 According to the circumstances of use, handlamps shall be classified as rough service luminaires。0 `: @; a5 M5 R
此时即为IP54防护的灯具,怎么还会有0,75 mm² for ordinary handlamps的说法?! V6 j" m6 q! F% m, U

- G" v1 n/ m8 E, F* w1 G9 Q4 t$ E第二:
1 P; s; [: d3 u9 Z8 E/ [/ w! U8 q8 V6 \( X: g8 `
   8.10.2 中有Flexible cable and cords shall be polychloroprene sheathed.
4 R  [  D0 g: `' x; `9 v6 F     其中H05RN-F和H07RN-F都属于氯丁护套软线,这个解释在EN 60335-1家电标准中有解释。
! U9 L) H1 r( c. K. f6 I   再看EN 60598-1通标中,恶劣条件使用下的灯具,电线应至少为H07RN-F。
! n6 E: p- P7 H! I# l' J2 C) X. i7 ~
4 j& `2 {6 @: b4 B5 q4 f% G5 W   我个人感觉应该是特标优先,否则特标中可以不用列出,直接引用好了。