爬电距离和电气间隙问题
这个问题本来是没有疑问的,上次听我们那个工程师的看法,就产生疑问了,这个决定电气间隙的PEAk电压和决定爬电距离的RMS电压分别指的什么,交流电网电压吗? 工作电压,如果小于额定的,就用额定电压, 但不是决定因素,还有其他的要考虑. 材料组, 器具污染等级, 等等 不知LZ说的是哪个标准上关于这两个概念的问题。如果是EN/IEC 60335的话:
决定电气间隙的是产品的额定电压和过电压类别,如果额定电压是230V,过电压类别是II的话,其脉冲电压通过表15查出来就应该是2500V,通过查表16可以知道,脉冲电压为2500V时,对基本绝缘的电气间隙要求是1.5mm,对附加绝缘的电气间隙要求是1.5mm,对加强绝缘的要求是该脉冲电压的下一级更高的值,就是4000V,此时查得表16,对加强绝缘的要求是3.0mm。
而决定爬电距离的因素是其working voltage,就是工作电压,严格来说,应该是用万用表去测量其工作的时候电压是多少。但我们通常在没有变压的情况下,看的都是额定电压。
爬电距离还需要考虑该产品所处的环境,也就是污染等级,还有材料本身的耐漏电起痕指数(就是材料组分类),综合这些因素来查表17和表18就知道爬电距离的要求了。
以上问题本人比较有研究,如有疑问可以继续讨论。 理论上两个部分可能出现的最大电压差。从绝缘图得来的! 是,我也觉得应该是变压器初次级之间的工作电压
譬如说最大RMS是264,最大PEAK是506,那就直接根据这个查表就可以了,电气间隙还要加上TABLE2L中的相应值,因为RMS已经超过了交流电网的电压
我这个是根据60950里来的
但是我们那工程师说电气间隙2K表中的PEAK值是指的交流电网电压,我就郁闷了 工作电压就是绝缘两侧的电压。用示波器去测量可以得到峰值(Vpeak)和有效值(Vrms)。
对于60950-1:
对于一次电路的工作电压对应的距离要看表2K和(或)表2L。(一般都是AC输入点产品)
1,确认产品的过电压等级(一般都是2级,不明确的需要找防雷的工程师确认),在表2J中,通过此产品所接电网范围(就是名牌标签上的值)对照出其暂态过电压。(一般市电接入,过电压2的话,都是2500V)
2,通过表2K和(或)表2L得到其电气间隙。
首先比较自己产品的输入电压Vin(乘以1.414就是峰值电压)和420Vpeak的关系。
(1)若Vin<420Vpeak
(A)当Vtestpeak(测量峰值电压)<420Vpeak::
(a)若Vtestpeak>Vin,使用Vtestpeak作为表2K的取值电压。
(b)若Vtestpeak<Vin,使用Vin作为表2K的取值电压。
(B) 当Vtestpeak(测量峰值电压)>420Vpeak:
首先使用420Vpeak对应的距离在表2K取值,再使用Vtestpeak在表2L取值。两个值相加即为要求的电气间隙。
(2) 当Vin>420Vpeak
(A) 若Vtestpeak>Vin,使用Vtestpeak作为表2K的取值电压。(不用2L)
(B) 若Vtestpeak<Vin,使用Vin作为表2K的取值电压。(不用2L)
3,对于由一次电路供电的二次电路的电气间隙,其对应的暂态过电压比一次电路的下降一个等级。(比如从2500到1500)再通过表2M得到对应的值。
4,对于暂态过电压过高的,可以通过附录G查距离。
表2k是查次级的。不是初级。次级一般安全。主要是初级的。 之前脑海中比较模糊,看了后,现在了解的更多了,
谢谢! 爬电距离涉及到:污染环境,PCB漏电流指数(ITC),工作电压,额定电压
空间间隙涉及到:过电压等级,污染环境,海拔高度,工作电压,额定电压 长见识了
页:
[1]
2