工作电压就是绝缘两侧的电压。用示波器去测量可以得到峰值(Vpeak)和有效值(Vrms)。; |2 u7 Z" V v" p7 u
对于60950-1:& G) w& c( E* Y! k, i7 w+ ?2 G# S
; |. D3 k( }- e9 ?对于一次电路的工作电压对应的距离要看表2K和(或)表2L。(一般都是AC输入点产品)
. D- }& k v% [9 u- h/ b# A# P+ n* `0 V4 c; K. r/ N H6 m
1,确认产品的过电压等级(一般都是2级,不明确的需要找防雷的工程师确认),在表2J中,通过此产品所接电网范围(就是名牌标签上的值)对照出其暂态过电压。(一般市电接入,过电压2的话,都是2500V)
) }) v4 [" M; q* `! H7 G* M* p2,通过表2K和(或)表2L得到其电气间隙。
3 H0 y- p' V! D* j/ V8 _1 @8 W首先比较自己产品的输入电压Vin(乘以1.414就是峰值电压)和420Vpeak的关系。$ n, K6 S* x" `' N- u4 v* [5 v
(1)若Vin<420Vpeak
& g, g5 E; e& b% g: m1 I: ^/ t(A)当Vtestpeak(测量峰值电压)<420Vpeak::
( P5 S2 r4 ]5 W- g(a)若Vtestpeak>Vin,使用Vtestpeak作为表2K的取值电压。3 ]8 E' Q0 e+ a
(b)若Vtestpeak<Vin,使用Vin作为表2K的取值电压。
, N. `9 d; K8 D8 J(B) 当Vtestpeak(测量峰值电压)>420Vpeak:" ^' b+ p8 t/ L( \' Y
首先使用420Vpeak对应的距离在表2K取值,再使用Vtestpeak在表2L取值。两个值相加即为要求的电气间隙。
" |9 ?, e* a V7 B(2) 当Vin>420Vpeak+ f4 e9 \6 j+ @" h: N* k
(A) 若Vtestpeak>Vin,使用Vtestpeak作为表2K的取值电压。(不用2L)
M& T! w9 y% F% p( ^(B) 若Vtestpeak<Vin,使用Vin作为表2K的取值电压。(不用2L)9 x7 r, r' Q) L" T
+ `' r O- I/ R5 b3,对于由一次电路供电的二次电路的电气间隙,其对应的暂态过电压比一次电路的下降一个等级。(比如从2500到1500)再通过表2M得到对应的值。
) h2 b* E: g8 w% f' c- k$ U7 ~- N5 z6 y$ ^
4,对于暂态过电压过高的,可以通过附录G查距离。
$ k% [1 [* _& A$ Q5 d4 t! D8 Y
, ~* N @2 `" F
0 V; K' }5 O2 U4 U8 h. ? [s:89] |
|