B+S可以分开吗?
本人总是感觉下面这种电路的结构有问题,大家一起来看看.有人将产品这么设计: 电路的三个部分A|B|C(由于不知道怎么插入图片,暂且这么表示了,见谅)其中A是AC部分,C是SELV部分. 其人宣称A和B之间做基本绝缘,B和C之间做附加绝缘.
本人感觉有问题的点是: 如果B和C之间做附加绝缘,那么决定B和C之间绝缘的工作电压如何测量?以A和C之间的工作电压确定,还是以B和C之间工作电压确定? 我认为是A和C之间工作电压确定, 但是实际上有人是按照B和C之间的工作电压来确定.
还有就是有些HV DC/SELV DC的产品本身只做了基本绝缘,按照B+S且B和S可以分开的理论,要求最终使用时提供核电网保持附加绝缘就可以了.表面上看好像没有问题.但是仔细一想:,问题出来了
>这里的基本绝缘是说HV DC/SELV DC,以HV DC/SELV DC这部分工作电压来确定的,不是用AC/SELV DC的工作电压来确定的.如果从 AC/SELVDC来看, 这个基本绝缘就不满足了.
>如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/HV DC的附加绝缘?还是HV DC/SELV DC的附加绝缘? ?或还是AC/SELV DC的附加绝缘???
>>如果是AC/HV DC的附加绝缘,那么基本绝缘是HV DC和SELV DC之间的, 这里的基本绝缘和附加绝缘没有关系. 根本就不符合B和S构成D的根本原理.
>>如果是HV DC/SELV DC之间的附加绝缘, 那么使用HV DC和SELV DC之间的工作电压来确定这个附加绝缘吗?那么也还是错. 错误一: AC/ SELV DC之间的距离可以小于4.0了. 错误二:HV DC和SELV DC之间的基本绝缘应该按照AC/DC之间的来算了. 总之,陷入死胡同了.
>>如果是AC/SELV DC的附加绝缘, 那么最终产品需要测试AC/SELV DC之间的工作电压吗?可能客户不会同意去做这件事情的.即使愿意, 这么一来,基本绝缘不是要重新评估?评估能过吗?
所以想来想去,还是认为B和S不可以分开的.但是我又看到一些产品总是这么描写,认证公司也没有意见,为什么?难道有其他原因?
请各位高手发表意见.谢谢了. 你说的太复杂了吧,跟绕口令似的! 有人将产品这么设计: 电路的三个部分A|B|C, 其中A是AC部分,C是SELV部分. 其人宣称A和B之间做基本绝缘,B和C之间做附加绝缘.
你认为合理吗? 不是这样分合不合理,而是是否存在,标准中也有相关的描述,在IEC60950-1:2001中的表2G,基本绝缘的第一项就是关于AC与危险二次电压之间,在附加绝缘or 加强绝缘的要求中就是指危险二次电路与SELV之间。至于到底怎么选择请仔细看看note3。
在实际的产品中如何定义,一个原则是更好的保证可接触部分的安全性! 非常感谢你的答复和观点.
但是你提到的两段是在分别说明基本绝缘和附加绝缘.
不是在谈构成双重绝缘的基本绝缘和附加绝缘如何配合的问题.所以我不赞同你的观点.
对于D=B+S, 我有两个疑惑点:
>B和S可以分离吗?
>B和S如果都是通过距离来保证,那么B和S的距离要求可以不相等吗?
如果上面两点都可以,那么我认为可以将B或S设计的很小(1.5mm),从而B+S<(4.0/4.8).是吗? 引用第4楼kenfang于2007-09-04 23:07发表的:
非常感谢你的答复和观点.
但是你提到的两段是在分别说明基本绝缘和附加绝缘.
不是在谈构成双重绝缘的基本绝缘和附加绝缘如何配合的问题.所以我不赞同你的观点.
对于D=B+S, 我有两个疑惑点:
>B和S可以分离吗?
.......
是我没有回复你的问题,还是你没看note3?
对于B、S的不是可不可以分离,而是事实上就存在这种电路,标准上也给了解释!就像你所说的是一次电压到二次危险电压到SELV。
如果在同一个模块中遇到这3部分电路,就按照note3的要求进行配合和确定距离,
在不同产品进行分别设计的时候,大家往往只是关注自己的产品而对用户提应用的要求,你最熟悉的产品不就是这样干的吗?之所以提出基本绝缘当初有客户把输入看成了TNV-2。 谢谢你的答复,但是你的观点的核心是:存在即是合理的。
没错,存在即是合理的。但是不代表我们个人对存在的东西的解释就是合理。如果由一万种解释,那么一万种也是合理吗?
也就是说事实上存在这种电路结构不代表它是靠B+S来保证安全的。
而是我们在给自己找一个解释,于是乎有了这样的解释。
当然我也不是在说这种电路不安全,或者说我没有证据证明他不安全。
我是怀疑对于这种电路结构的B+S的解释。
note3中并没有说明这个附加绝缘赖以存在的基本绝缘在哪里,怎么设计。
如果把标准的两个部分强行联系在一起,有点断章取义了。
还是请正面回答我的问题:
对于D=B+S:
>B和S可以分离吗?
>B和S如果都是通过距离来保证,那么B和S的距离要求可以不相等吗?
如果上面两点都可以,那么我认为可以将B或S设计的很小(1.5mm),从而B+S<(4.0/4.8).是吗 引用第6楼kenfang于2007-09-05 09:07发表的:
谢谢你的答复,但是你的观点的核心是:存在即是合理的。
没错,存在即是合理的。但是不代表我们个人对存在的东西的解释就是合理。如果由一万种解释,那么一万种也是合理吗?
也就是说事实上存在这种电路结构不代表它是靠B+S来保证安全的。
而是我们在给自己找一个解释,于是乎有了这样的解释。
.......
唉。。。。! kenfang VS kevin,你们净是讨论一些高深问题,我是看不懂了。
我觉得,B和S当然可以分离的了,以前用这种理论解释的问题很多啊,你再想想?
你试着将B看作孤立的带电体横在A、C之间,按照我们以前的理解,把A、B之间和B、C之间分别看作B和S(甚至不管哪边是B哪边是S,只要相关的要求都满足,距离、耐压,如果S是固体绝缘还要看下厚度,至于哪边是B哪边是S可以从实际的电路和方便解释的角度去区分),
我不知道这样对你有没有帮助。 “B和S如果都是通过距离来保证,那么B和S的距离要求可以不相等吗?”
这句话我还是没看明白,如果是通过距离来保证,那么B有B的距离要求,S有S的距离要求,查表就完了,“B和S的距离要求可以不相等”是什么意思呢?
页:
[1]