电线电缆耐压试验求教
在GB/T5013.2-2008中关于成品电缆电压试验有如下问题不太明了,还请各位大虾指教1.交货的成品电缆试样应浸入水中-------是否将电缆两头露出,将其他部分浸入水中?
2.电压应依次施加在每一导体对连接在一起的所有其他导体和水以及中心金属芯(若有)之间---------具体是施加在何位置?假如有一根三芯电缆,如何施加?
3.然后,电压再施加在所有连接在一起的导体对水并连接中心金属芯(若有)之间-----具体如何实施? 1.答:是将电线浸入水中,两头露出
2.施加在搂在外面的导体上,三根线依次施加。两头相互对应
3.三根导体拧在一起,两头对应 引用第1楼LUKANG于2009-03-19 13:35发表的:
1.答:是将电线浸入水中,两头露出
2.施加在搂在外面的导体上,三根线依次施加。两头相互对应
3.三根导体拧在一起,两头对应
正确的实施方案。 请问两头对应是什么意思?是两头对接吗? 三楼两头对应的意思可能是将两头的导体连接在一起,
在和耐压实验机的电压输出端连接. 引用第1楼LUKANG于2009-03-19 13:35发表的:
1.答:是将电线浸入水中,两头露出
2.施加在搂在外面的导体上,三根线依次施加。两头相互对应
3.三根导体拧在一起,两头对应
补充:1.是将电线浸入水中,两头露出25CM,再露出25MM去绝缘护套的线。(电线长度为10米)
2.把三跟电线连接在一起,用测试夹夹住,用另一个测试夹夹住另一断露出外面的绝缘护套,施加2000V的耐压测试。(这里的耐压是可以根据线的大小来调节的)
3.测试水温温度为:25度 ,测试时间为5分钟。 电压应依次施加在每一导体对连接在一起的所有其他导体和水以及中心金属芯(若有)之间,这句话该如何理解呢?他和电压再施加在所有连接在一起的导体对水并连接中心金属芯(若有)之间有什么区别?谢谢! 大侠们告诉一下吧。急!! 另外一头放到水里就可以了,不用夹住绝缘。 对成型的线束能做这个试验吗?