zzl396139 发表于 2009-11-19 12:39

我曾经也是按GB/T3048.8-2007的方式去接线的,当时在和审核员交流时还真的认为自己对标准很熟悉,可审核员告诉我的是3048中6.2.1有“应按下列规定接线方式接线,也可采用其他接线方式,但必须保证试样每一线芯与其相邻线芯之间,至少经受按产品标准规定的工频电压试验”,而5023.1中则在1.4取样中有“除非另有规定,除1.9(绝缘厚度测量)规定的试验外,所取试样应不超过三芯(若分色,取不同颜色)进行试验。好好分析,真的还是不一样!

keyou 发表于 2009-11-21 18:49

引用第20楼zzl396139于2009-11-19 12:39发表的:
我曾经也是按GB/T3048.8-2007的方式去接线的,当时在和审核员交流时还真的认为自己对标准很熟悉,可审核员告诉我的是3048中6.2.1有“应按下列规定接线方式接线,也可采用其他接线方式,但必须保证试样每一线芯与其相邻线芯之间,至少经受按产品标准规定的工频电压试验”,而5023.1中则在1.4取样中有“除非另有规定,除1.9(绝缘厚度测量)规定的试验外,所取试样应不超过三芯(若分色,取不同颜色)进行试验。好好分析,真的还是不一样!
很细心!
两上区别不大,
“而5023.1中则在1.4取样中有”应为5023.2