ahaqzjz 发表于 2009-3-22 08:23

引用第7楼wfp0803于2009-03-21 19:39发表的:
140/12=11.6667(A)
11.6667*1.3=15.1668(A)

线号AWG 线数       线径       截面积(mm2)绝缘厚度(mm)导体电流量A
26#      7             0.16   0.12               0.33                1.5A
.......
美式线可用16#的线1.31MM2,如果是CCC,PSE或VDE的线可用1.25MM2的线,所以还是要看LZ的机器在哪个地区使用。

547109 发表于 2009-3-23 18:07

引用第10楼ahaqzjz于2009-03-22 08:23发表的:

美式线可用16#的线1.31MM2,如果是CCC,PSE或VDE的线可用1.25MM2的线,所以还是要看LZ的机器在哪个地区使用。


明白。谢谢!

极度郁闷中 发表于 2009-3-28 21:55

你这是用做电源线   还是做输出线?
电源线的话输入是120V~还是220-240V~,你用140/电压就好,输出线也是一样,算出电流后再选,如果你不放心,可以适量的放大电流在选!

jeremyho88 发表于 2009-3-29 21:56

12V应该是汽车电压。还要考虑使用的时间(长时间还是短时间)、环境(温度、散热条件)、瞬间电流等

xiaoxiangtongzi 发表于 2009-3-30 08:48

引用第13楼jeremyho88于2009-03-29 21:56发表的:
12V应该是汽车电压。还要考虑使用的时间(长时间还是短时间)、环境(温度、散热条件)、瞬间电流等
同感!
有点像汽车用线。
不不过有些火牛也有12V的。
看下功率~
W=UI
12V的条件。140W的功率,就算发热也热不到那里去~
没有使用在环境高温条件的话,0.75平方的线都够了。

naen 发表于 2009-3-30 08:51

不光计算电流,还要考虑县的使用环境。如:穿管子,环境温度高等因素,适当加大线径。
页: 1 [2]