547109 发表于 2009-3-18 19:42

用多大的线合适

今天上班,有一客户问:他有一台机器,功率为140W,使用电压为12V,问用多大的电线来做电源线合适?怎样去计算?急!先谢谢各位啦!

小鸭的天空 发表于 2009-3-18 20:35

一般, 如电热器具: 140/12=?(A), 参考标准, 至小 1.5 MM2 的线才可

547109 发表于 2009-3-20 18:21

还是不明白.我知道电流是这样算,但电流也等电压除电阻呀!   电阻=电压/电流=12/11.66=1.029,   1.5 MM2 的线一米长的电阻是多少?

ahaqzjz 发表于 2009-3-21 16:08

1.5 MM2 的线一米长的电阻20度时需小如12.1/1000=0.0121欧,LZ有什么问题?

qinglima 发表于 2009-3-21 17:16

LZ应该先说明是什么机器,申请什么认证.
然后根据产品适用的标准的要求进行配线.
脱离电源线所使用的机器来讨论配线很难有结果.

wfp0803 发表于 2009-3-21 17:28

功率/电压*1.3 =电流
对应电源线的最大电流即可!!

547109 发表于 2009-3-21 18:47

这样来算就可以不用1.5 MM2 的线啦!可以用小一点的呀?

wfp0803 发表于 2009-3-21 19:39

140/12=11.6667(A)
11.6667*1.3=15.1668(A)

线号AWG 线数       线径       截面积(mm2)绝缘厚度(mm)导体电流量A
26#      7             0.16   0.12               0.33                1.5A
24#      7            0.2      0.20               0.33               3A
22#       19            0.16   0.30               0.33                  5A
20#       19            0.2       0.50               0.33                  8A
18#       19            0.235    0.75               0.33               13A
             19            0.265    1.00                0.33                15A
16#       19            0.295    1.20               0.33                   18A
15#       19            0.33      1.50                0.33               20A
14#       19         0.37       2.00               0.33                   25A
13#       19         0.42      2.50                0.33                  27A
12#      19            0.475    3.00                0.33                   34A
11#       19         0.53      4.00                0.33                   38A
10#       37         0.425    5.00                0.33                  48A
9#      37         0.48       6.00                0.33                   56A
8#       106         0.31       8.00               0.33                   68A

用1.2就可以了!!

547109 发表于 2009-3-21 19:43

谢了啊!

wfp0803 发表于 2009-3-21 19:46

不客气,相互帮助而己!!
页: [1] 2