输入的地和输出的地是连通的是否可以?
I 类开关电源的输入的地和输出的地是连通的是否可以?在做输入对输出的高压测试的时候,L/N对输出打高压3000V的话就等同于跟地打了,
测试不过
甚是疑惑
望各位解惑 输入地和输出地连通是可以的;
在做输入对输出高压测试的时候, 因是属于Ⅰ类产品, 耐压测试只需1500V. 哦,非常感谢楼上回答,请问有无标准可循? 原来是输入端子的问题,我直接从PCB的L,N引线出来对输入打3000V,过了 引用第0楼conan于2009-02-18 11:42发表的 输入的地和输出的地是连通的是否可以? :
I 类开关电源的输入的地和输出的地是连通的是否可以?
在做输入对输出的高压测试的时候,L/N对输出打高压3000V的话就等同于跟地打了,
测试不过
甚是疑惑
望各位解惑
首先,你这样的结构是可以的,只要结构符合要求
其次,这个产品是一类电器,但包含有二类机构以及一类结构,你打高压不过是因为该打基本绝缘的地方你打了加强绝缘.你应该分开打,输出接地(-)那个地方是基本绝缘你应该的打1500VAC,里面的那个端子(+)是二类结构才能打3000VAC I 类开关电源的输入的地和输出的地是连通的是否可以?
注:在GB8898-2001 CLAUSE 15.2中有一句:“在具有非危险带电输出电压的一类电源设备中,输出电路不应与保护接地端子連接。”但在新版的IEC60065中,该条款已被 删除。
在做输入对输出的高压测试的时候,L/N对输出打高压3000V的话就等同于跟地打
是应该打3000Vac, 如果打1500Vac,那你将输出端也看作保护地,则输出端也要进行接地电阻测试,一般测不过的。打耐压3000能过,则不用进行接地电阻测试 引用第4楼suuny_yang于2009-02-18 17:39发表的:
首先,你这样的结构是可以的,只要结构符合要求
其次,这个产品是一类电器,但包含有二类机构以及一类结构,你打高压不过是因为该打基本绝缘的地方你打了加强绝缘.你应该分开打,输出接地(-)那个地方是基本绝缘你应该的打1500VAC,里面的那个端子(+)是二类结构才能打3000VAC
不是啊,我L,N to '+,-' 打了3000V过了,5楼的说的比较有理 5楼是说你基本绝缘只要过了1500VAC也就可以了,但你过来3000更厉害 引用第6楼conan于2009-02-19 11:30发表的:
不是啊,我L,N to '+,-' 打了3000V过了,5楼的说的比较有理
你自己说的测试不过,这里又说过了...搞不懂了 结构是可以的
基本绝缘找打1500V