工程师说的没有错,标准也没有更新,只是你们一直没有仔细看标准而已。因为'W"型的电线的绝缘电阻是不同的,它也与线型线号有关,并不是统一的2.5M. 标准条款如5楼所说,见UL 62 5.2.3.1,但具体要见UL 62 table 47 和48。150对应的是16AWG的SJTW, STW, SJTOW, STOW等线型的。我本来想贴表格上来的,没贴上。有兴趣的自已再仔细看看UL 62吧。
兄弟说的没错.带W的电线是应该参照UL62里5.2.3.1
带W的电线是应该是参照Table47和48
在Table 48里,下记16AWG的带W的电线的绝缘阻抗是150MΩ·1000 ft(at 15° C)
SJTW,
SJTOW,
SJTOOW,
SJEW,
SJEOW,
SJEOOW
STW, STOW,
STOOW,
SEWu, SEOW,
SEOOW
但是问题是,
楼主所说的问题是不带W的电线的绝缘阻抗.
这个应该参照UL 62 的5.2.3.2
里面并没有记录150MΩ·1000 ft的信息.