引用第9楼Zhongfuhong于2008-12-10 09:18发表的 :* Q z8 g6 P# d2 I7 M* v6 T
工程师说的没有错,标准也没有更新,只是你们一直没有仔细看标准而已。因为'W"型的电线的绝缘电阻是不同的,它也与线型线号有关,并不是统一的2.5M. 标准条款如5楼所说,见UL 62 5.2.3.1,但具体要见UL 62 table 47 和48。150对应的是16AWG的SJTW, STW, SJTOW, STOW等线型的。我本来想贴表格上来的,没贴上。有兴趣的自已再仔细看看UL 62吧。 8 W& Y3 I; n x0 \/ b. Y/ i
兄弟说的没错.带W的电线是应该参照UL62里5.2.3.1
' o* J( b$ ~6 T/ v9 ~5 q& M2 H带W的电线是应该是参照Table47和48- G- x& n- u; p8 m- ?8 |3 h% p
在Table 48里,下记16AWG的带W的电线的绝缘阻抗是150MΩ·1000 ft(at 15° C)/ b B2 n+ b7 @
SJTW,
+ m/ I8 n2 p ^) z* o* L( @SJTOW,
$ M1 y3 B S$ T* CSJTOOW,
- s! `! b$ w- s2 R6 _SJEW,: }8 T9 H" ?0 R
SJEOW,1 c& @! r: o: r# z
SJEOOW# `! t K4 s* \+ Y; c
& m$ q6 m. Q- F3 H0 {# g, M4 Q
STW, STOW,# o; |3 r: D! l# |/ S
STOOW,
7 ?4 O3 |2 R- X+ T8 O% ySEWu, SEOW,
8 ?9 D" T, g% Q1 l0 ]' b) r% X$ uSEOOW
4 T" C; S7 ]) M+ [
' h0 G1 A0 t; i9 S! _. O3 T7 Y但是问题是,6 M' Y7 a' E3 ?8 o3 r
楼主所说的问题是不带W的电线的绝缘阻抗.
, O1 {7 @7 k" @. U* q" y' l1 s这个应该参照UL 62 的5.2.3.2
) E2 u, o/ Z' G( y1 B- N里面并没有记录150MΩ·1000 ft的信息. |
|