初次级一定要加强绝缘/双重绝缘,也可用基本绝缘,但必须有隔离的保护接地!
初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。 引用第11楼kevin1946于2008-10-19 19:18发表的:
初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。
对的!
中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离
而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘
另外有接地保护
只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;
我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";
不知道这样是否合理,请高手指教! 你UPS的直接问Kevin1946