请教电源产品中线位置警示标志
产品有一根中线是从输入端直接连到输出端,这样会产生什么后果?
在safety里允许么?
需要加什么警示标志??
谢谢讨论! 我认为是不允许的,中线也属于初级电路。按现在一般的安全规范来说,都是要求初次级进行隔离的。除非整个电路都是不可触及的。 引用第0楼kinglxj于2008-10-17 08:59发表的 请教电源产品中线位置警示标志 :
产品有一根中线是从输入端直接连到输出端,
这样会产生什么后果?
在safety里允许么?
需要加什么警示标志??
.......
输入输出都按照危险电压设计,注意提醒用户,后端绝缘要求,输出对地绝缘等。 引用第2楼scott_cheung于2008-10-17 09:52发表的:
输入输出都按照危险电压设计,注意提醒用户,后端绝缘要求,输出对地绝缘等。
请问需要加什么安全标示呢? 按GB8898的话,可以加闪电标志,具体参考GB8898 5.2 b)。
另外说明书里应予以说明,具体参考GB8898 5.4.1 b) 引用第4楼小山于2008-10-17 10:37发表的:
按GB8898的话,可以加闪电标志,具体参考GB8898 5.2 b)。
另外说明书里应予以说明,具体参考GB8898 5.4.1 b)
谢谢,
但是这个产品是属于IEC60950的范畴,不属于IEC60065的范围.
多问一句了,有这样的结构么?safety允许么? 就见过一次,就是整个初级电路是外壳包封不可触及的。
60950的不是很熟,不好意思。但我想原则应该是一样的。 引用第5楼kinglxj于2008-10-17 10:48发表的:
谢谢,
但是这个产品是属于IEC60950的范畴,不属于IEC60065的范围.
多问一句了,有这样的结构么?safety允许么?
加警告: Warning: output voltage is not isolated from mains circuit, high voltage may exist, please adopt double or reinforced insulation when connected output circuit to user accessible circuit.
或使用类似的语句。 加上电击符号更好,950标准里面有讲。
另外,关于该产品的绝缘和安全说明,一定要在用户说明书中提出来,用户安装使用指南,也要非常详细,提出绝缘的要求。
这类产品也能做认证,但是一定要限定条件使用。
大家看看有没有什么需要补充的 暂时解决方案是:
1.如果中线带维护性质电路,就需要加开关器件,如果没有开关器件就需要警告说明;
拟订说明为"Hazardous voltage may be exist in neutral"
2.在说明书中加以详细说明;
谢谢以上几位! 引用第0楼kinglxj于2008-10-17 08:59发表的 请教电源产品中线位置警示标志 :
产品有一根中线是从输入端直接连到输出端,
这样会产生什么后果?
在safety里允许么?
需要加什么警示标志??
.......
不会吧,初次级一定要加强绝缘或双重绝缘或基本绝缘加接地的。
能描述清楚一点吗?
允许地线接到次级电路作为功能绝缘的,是不是这种情况啊。具体请见cl 2.6关于功能绝缘那一节。